Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 8021 fois
10 messages

poser un lustre sans fil au plafond

#1bina
Bonjour,
Comment poser un lustre si je n'ai pas de sortie de fil au plafond, en faite j'aimerai le raccorder à une prise qui est relié à un interrupteur, dans cette prise il ya deux fils bleu et un rouge, c’est ce que je ne comprends pas, normalement il devrait y avoir un bleu, un jaune et verre, et un rouge non?j'aimerai ensuite mettre des baguette blanche pour cacher les fils, quelles types de fils faut-il que jachète.
Merci de m'éclairer sur le sujet.
#2bourru
Salut Bina
D'abord, avant de t'embêter à poser une baguette le long de ton mur, regarde bien si tu n'as pas une boîte de connexion près du plafond, de ce coté-ci du mur, ou de l'autre
Ça serait à la fois plus esthétique et moins bricolé qu'un repiquage sur prise
Après, on verra...

On verra... peut-être plus de problèmes de mécanique et de résistance des matériaux (le poids de ton lustre, le matériau dont est fait ton plafond et les modes de fixation possibles) que de difficultés électriques (minimes)


   [ Message modifié par bourru  le  12-08-2009  à  18:48 ] 
#3bina
Bonsoir
À première vue je n'ai pas de boite de connexion, par contre au-dessus de la prise il ya une sorte de boite (cf. photo)
Mon plafond est en béton et le lustre pèse un peu moins de 4 kg voici également une photo du plafond
#4bina
voila!!


image/photo

image/photo

image/photo



   [ Message modifié par Freud  le  13-08-2009  à  18:42 ] 
#5Freud
Bonjour,

Merci pour les photos. Sur celle de la prise le fil de droite apparaît orange et non rouge. Est-ce exact ? Et un fil rouge semble passer par derrière. Peut-être en fait est-ce le même. Pourriez-vous m'éclairer là-dessus.
Si c'est une prise commandée (voir schéma) il ne doit pas y avoir de fil rouge dessus. La phase, donc le rouge, va à l'interrupteur. Un fil revient ensuite de l'inter à la prise (orange, violet, marron, .. peu importe). Ce fil se nomme le "retour de lampe"
Et enfin, de l'autre côté de la prise arrive le neutre en bleu.
Pourquoi 2 bleus et qu'un seul rouge (s'il y a bien du rouge), je ne sais pas.

La boite présumée au dessus correspond à l'ancien emplacement d'un inter. L'installation à dons déjà été modifiée.
Confirmez-moi qu'il s'agit bien d'une prise commandée par interrupteur.
Si c'est le cas, vous pouvez effectivement envoyer 2 fils de cette prise vers le plafonnier. Dommage qu'il n'y ai pas la terre. A l'époque elle n'était pas obligatoire dans toutes les pièces.

++
#6bina
Bonsoir,
Oui, il s'agit bien d'une prise commandée par interrupteur c'est d'ailleurs pour cela que l'on souhaite relier le lustre à cette prise
Est-ce que le fait qu'il n'est pas de terre pose un problème de sécurité???
Merci pour votre réponse
#7Freud
Pas de problème SI les appareils (lustre et autre lampe sur la prise) sont de classe II. Sur leur signalétique (souvent un autocollant), les appareils de classe II sont symbolisés par un double carré comme celui-ci :

erreur image
#8bina
bonsoir
sinon, pour le branchement que proposé -vous
#9Freud
Bonsoir,

Comme je l'ai dit plus haut :
Citation :
Si c'est le cas, vous pouvez effectivement envoyer 2 fils de cette prise vers le plafonnier.  Citation :

C'est bien de la prise qu'il faut repartir et pas de l'interrupteur, à moins que le neutre passe dans le boitier de l'inter.
Il vous faut donc le neutre et le retour de lampe. Gardez les mêmes couleurs que les fils de la prise.

++
#10bina
très bien, je vous remerci des conseils
poser un lustre sans fil au plafond