Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 11701 fois
9 messages

Tension entre Phase et Terre?

#1fil
Bonjour,
j'ai un appareil qui me permet de mesurer les tensions entre Phase (notée P), Neutre (notée N) et Terre (notée T) et tout ça, en même temps. Donc je branche sur une prise qui possède la tige terre. Et là j'observe sur l'appareil que:
entre P et T: 127V
entre N et T: 103V
entre P et N: 230V.
Je ne comprends pas pourquoi il y a une tension entre la terre et (la phase ou le neutre). Est ce un défaut de l'installation (mono 230V/500ma)?
il me semble qu'il devrait y avoir 0v entre (P et T) ou entre (N et T). j'ai bien vu que la somme (127V+103V)fait 230V (tension Edf) mais pourquoi elle se "divise" (127V et 103V).
Quelqu'un d'entre vous peut-il m'expliquer ce phénomène?
a+ Fil
#2kabelec
entre phase et terres vous devriez avoir 230v. entre neutre et terre 0v car les 2 sont au même potentiel. faite les même mesure avec un multimètre pour confirmer vos mesure.


   [ Message modifié par  kabelec  le  12-04-2012  à  21:14 ] 
#3fil
bonjour,
Je ne comprends pas bien votre explication............excusez moi.....
à+ fil
#4kabelec
le neutre est relié a la terre , il ont donc le même potentiel. mesurer entre phase et neutre et entre phase et terre donne le même résultat normalement.
#5fil
Bonjour,
je ne crois pas que le neutre soit relié a la terre; il y a u lien entre neutre et terre en schéma TT et si il l'est c'est au niveau du poste de transformation edf, donc à un point ou le potentiel de tension n'est pas obligatoirement le même que celui du piquet de terre de la maison, (ligne de chemin de fer à proximité, usines, défaut chez un voisin ect.....).
Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène de différence de tension....
à+ fil
#6bob05
Bonjour

ESt-tu certain que la broche "TERRE" de cette prise est buien raccordée à la TERRE ...
Ou que la liaison "TERRE" est bien effective ?

Cordialement
#7fab2
salut,

le neutre du réseau est mis a la terre au poste et en plusieurs points du réseau.

chez vous, vous devriez avoir ces tensions :

ph/n = 230V +/-10%
ph/t = 230V +/-10%
n/t = approchant voir égal a 0V.

il semble qu'il y a i une fuite a la terre sur votre installation .

y a t il un ( des ) différentiels 30mA sur votre installation ?
marchent il ?
le différentiel ERDF marche t il ?

il serai également judicieux de vérifier la résistance de votre prise de terre.
#8fil
bonjour,
- je crois en effet qu'il doit y avoir comme le dit bob05, un problème au niveau de la terre (qui est bien effective, c'est chez moi et c'est moi qui l'est faite (à moins d'avoir bu ce jour là et j'ai mis des piquets en bois, style manche de pioche ...)).

- oui, il y a les différentiels réglementaires, SIR!!!!!
Et aucun ne disjonctent, SIR!!!!!!
pour mesurer la résistance de la prise de terre, elle est de 55 ohms (à mon souvenir (trois mois))
Mais j'ai oublié de vous dire et cela doit avoir son importance, que j'habite une partie d'une usine transformé en plusieurs grands apparts (c'est pas moi qui est l'usine..... j'ai qu'un appart......, et que si moi je suis en mono, il ne me semble pas que l'arrivée à l'usine le sois (mais ça je le suppute car je n'y ai pas accès....)

- il y peut-être plusieurs problèmes combinés (2 ou 3v oui allez 10 aussi mais quand même, 103V c'est beaucoup non!!!!).

à+ fil
#9bob05
Bonjour

ça change tout ..
si tu est alimeté par une usine, et donc pas par ERDF ....


Car celà laisserait alors à penser que l'usine est en TRI 230 V (en fait 230/127 v) ,
et que tu est alimenté en 230V entre 2 phases..
Et dans ce cas, il est tout à fait normal que tu trouves ces tensions ..


Cordialement.

Tension entre Phase et Terre?