#1marrakech93
bonjour a tous voila j'ai acheter un four ELECTROLUX EOC68341X et une table induction ELECTROLUX EHD60030P mais le problème c'est que je ne sais pas comment les brancher j'ai une seul prise 32 Ampère ou je peut brancher le four en direct mais après pour la table induction comment faire? et une dernière question est ce que c'est possible de faire des rallonge par ce que la prise est trop loin de mon four
#2marrakech93
c'est un studio que j'ai par contre je croit que le 32 est pour le four je ne suis pas sur
#3JF-62
Bonjour,
Votre prise 32A en 6mm* je suppose, est pour votre plaque induction et normalement protéger par un Inter Diff de type A.
Pour le four le circuit est en 2,5mm* protéger par un Disjoncteur 20A.
Quelle est la configuration de votre habitation ? Studio... Maison... Appart...
Il est toujours possible de rallonger vos câbles, mais ça doit être fait dans les règles de l'art, et proprement.
Boîtes de dérivations... Sortie de câbles... Bornes automatiques... Nickel quoi
Bien cordialement
JF-62
#4marrakech93
j'ai un studio par contre est ce que c'est possible de le faire soit même ou c'est compliqué par ce que cela faite déjà 4 jours que je suis dans mon nouvelle appartement et je ne trouve pas d’électricien
#5Carminas
Bonjour

Normalement, les plaques se raccordent sur un circuit 6² disj 32A et le four sur un circuit 2,5² disj 20A.

Mais sur une installation existante où il n'existe qu'un circuit 6² 32A, il est toléré de brancher les 2 appareil sur ce circuit moyennant quelques précautions de branchement :



@+
#6JF-62
Rien de vaut un p'tit dessin.
Pas toujours évident de l'avoir sous la main!
Bien cordialement
JF-62
#7marrakech93
donc cela veut dire que je peut brancher mon four sur une prise 25A que j'ai et la plaque sur le 32 par contre pour rallonger les fil comment faire pour que l'installation soit très bonne desolé je suis novice a ce niveau la
est ce que un domino et puis scotché suffit ou il faut prendre d'autre précaution
#8JF-62
Préférez des bornes automatiques de type "Wago" pour fils souples, à des dominos. Le tout dans une boîte de dérivation.
Si vous avez des difficultés, essayez vraiment de vous faire aider, histoire de faire des connexions propres et surtout SANS danger!!!
N'intervenez pas sur les prises murales SANS avoir au préalable COUPER le courant
PS: Regardez bien l'image de Carminas. Faites de même.
#9Carminas
Une prise 25A cela n'existe pas.

Soit votre four se raccorde sur une prise 16A, soit avec un raccordement direct par cable dans un domino.

@+
urgent branchement four et plaque induction