#1nico66le 05 août 2009 à 10h48 Bonjours j’avais acheté il y a un petit moment un relais temporis s modulable de marque finder réf :80.01.240.0000.pas
(J’avais du insister) pour que le vendeur me fasse un Chema pour le montage et je l’ai perdu J’avais acheté se relais pour que quand j’allume l’éclairage de la salle de bain la vmc démarre, et que quand je coupe l’éclairage la vmc continu de fonctionner pendant au moins demie heure Je sais qu’il existe des vmc avec programmateur qui le font mais je n’est pas assez de place pour installer une vmc de se type Sur le relais il y a Trois connexions en haut A1,A2,B1 Trois connexions en bas15, 18,16 Et au milieu 3 boutons (réglage au tournevis) Modérateur : Edition du titre #3bourrule 05 août 2009 à 13h28 Tu sais RFco,
Depuis que je te connais, je sais maintenant qu'il suffit de cliquer le mot en bleu, pour accéder immédiatement à la précieuse indication que tu fournis, Posons la question à Nico66: tu avais pigé? Si oui, je suis le seul attardé du site Si non, dis leur de cliquer Nico, réponds pour nous départager, stp. #4nico66le 05 août 2009 à 13h46 Pour répondre a bourru oui j'avais pigé par contre pour la notice je n'y comprends rien pour moi c'est du charabia je ne suis malheureusement pas électricien si quelqu’un a de bonne notion en électricité merci #5Freudle 05 août 2009 à 13h57 Salut,
Je ne sais si les VMC de salle de bain peuvent être ou non reprisent sur le disj. de l'éclairage. En attendant des infos là dessus, j'ai fait comme si tu devais être repris sur un disj 2 A (VMC classique) : ![]() L'ampoule correspond donc à l'éclairage de la salle de bain, avec son inter. La bobine du relais (bornes A1 et A2) doit être branchée comme s'il s'agissait d'une autre lampe, en parallèle. Ensuite en sortie du relais, le contact entre 15 et 18 se ferme dès que la bobine est alimentée, puis est maintenu le temps désiré, après extinction de la lumière donc. ++
#6nico66le 05 août 2009 à 14h59 et pour les 3 boutons (réglage au tournevis) tu a une idée pour le positionnement #7Freudle 06 août 2009 à 01h08 Je me suis avancé trop vite désolé. Je n'avais pas regardé les tempos. C'est ce mode de fonctionnement qu'il te faut :
Ton relais doit être alimenté en permanence (U sur le diagramme). S correspond à la position de l'inter de la salle de bain. Les parties en bleu signifient que l'état est à 1 (activé). Le contact en 3ème ligne est celui qui commande la VMC. Il est à 1 dès que la lumière s'allume (S), puis reste actif pendant le temps T programmé, et repasse à 0 (ouvert). Ça change le schéma ... ![]() Le relais : ![]() A = Sélecteur rotatif pour échelle de temps B = Réglage temporisation C = Led: - clignotement lent: alimentation ON, relais OFF - clignotement rapide : alimentation ON, temporisation en cours, relais OFF - fixe: alimentation ON, relais ON D = sélecteur rotatif des fonctions Tu dois mettre le sélecteur D en position BE Pour la tempo, choisi l'échèle de temps que tu veux. C'est le temps ou reste allumée la VMC après extinction de la lumière : ![]() Si par exemple tu veux 10mn, mets le sélecteur A sur 20m (pour 1 à 20 mn), puis met la vis de réglage de temporisation B à la moitié, entre les deux butées. Voilà, je crois que tout y est
#9nico66le 07 août 2009 à 12h31 tout marche nickel un tres grand merci a vous car j'etais vraiment dans la mer..e
et je me voyais mal eller revoir le vendeur merci encore #10Freudle 07 août 2009 à 14h20 Salut nico,
Super dans ce cas ! Merci d'être venu nous en tenir informé, ça fait plaisir fonctionnement relais temporisé Finder pour VMC
|