Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 607 fois 3 messages Hauteurs coffrets electriques dans un collège
Hauteurs+coffrets+electriques+dans+un+coll%E8ge
#1tankwatermilkle 31 juillet 2009 à 06h48 Bonjour,
Dans un bâtiment de type collège, des petits tableaux électriques sont disposés dans toutes les salles de classe, y-a-t'il une norme imposant la hauteur de ces tableaux ou peut-on les coller au plafond? merci pour vos réponses #2slymulele 31 juillet 2009 à 09h02 Hello,
Sans certitude car un collège est sans doute considéré comme ERP, mais je dirais que comme pour l'habitat, un tableau devant être accessible, entre 110 et 180 cm. A confirmer ++ sly [ Message modifié par slymule le 31-07-2009 à 09:02 ] #3Freudle 31 juillet 2009 à 09h15 Bonjour,
Voici quelques informations qui devraient vous intéresser pour d'éventuelles recherches ultérieures. Un collège fait partie des ERP (Établissements Recevant du Public, à ne pas confondre avec les EPR Les ERP sont répartis en plusieurs types. Les établissement d'enseignement sont de type R. Il faut ensuite déterminer votre catégorie, déterminée selon l'effectif de l'établissement. Vous avez alors sur ce même site, colonne de gauche, divers liens vers des textes propres à votre catégorie, pas seulement d'ordre électrique. Dans les règles d'installation électriques (EL), vous avez un article sur les tableaux (EL9), disant que pour une puissance inférieure à 100 kVA ils doivent être enfermé dans des armoires ou un coffrets métalliques ou satisfaisant à l'essai au fil incandescent à 750°C. La tenue au fil incandescent est indiquée dans les caractéristiques techniques des tableaux électriques (exemple ici). C'est tout ce que j'ai trouvé. Peut-être d'autres personnes auront-elles davantage d'éléments à vous fournir. Vous pouvez pour en être sûr appeler directement le bureau de contrôle en charge de vérifier votre établissement (Vertias, Apave, Socotec, ..) et leur poser la question. Si vous faites ainsi, passez vite fait nous dire ce qu'il en est Ca pourra servir à d'autres.
@+ Edit : Salut Sly. J'ai un doute sur tes indications. Je suis presque certain d'avoir déjà vu des petits tableaux sous plafond. Mais était-ce aux normes, ont-elles changées depuis, .. ? [ Message modifié par Freud le 31-07-2009 à 09:21 ] Hauteurs coffrets electriques dans un collège
|