Salut les électrons!!

J'ai 4 petites questions:

1 En salle de bain, quelle distance doit on respecter et par rapport à quoi (douche) pour prise de courant, lampe boite de dérivation...

2 Pour la LES si j'alimente une boite de dérivation d'une certaine zone dans laquelle se trouve la salle de bain, mais d'autres pièces aussi, que tout ce qui concerne la salle de bain est issu de cette boite de dérivation, comme toute les terres de la salle de bain seront raccordées entre elles dans la boite, je peux conciderer que l’interconnections de terre salle de bain et donc la LES est faite?

3 Cette fameuse boite de dérivation où se situerait ma LES doit elle ne comporter que ce qui concerne la salle de bain ou peut elle se trouver dans une boite avec des circuits d'autres pièces?

4 Cette boite doit forcement se trouver dans la salle de bain ou peut elle être excentré de celle ci?


Merci!!

sly
#2RFco
salut Sly

1)
prise toujours en volume 3

lumiere, radiateurs en volume 2 sous certines conditions d'IP

2) oui, a voir cependant

3)
pas gênant

4)dans salle de bains ou piece adjacente et sur cloison partagée


@+
#3slymule
Salut RFco et merci pour ta réponse!

1 En faite ce que je ne me souviens plus c'est l'histoire des 120 ou 180 de la base du robinet de douche ou base du flexible ou un truc comme ça.
Tu aurais un lien à me proposer avec un dessin à jour des volumes
de sécurité de la salle de bain?

2 Je pense passer une terre de plus du tableau à la boite spécialement pour la LES et ne raccorder sur cette terre dans la boite, toutes les terre de la salle de bain.

3 ok

4 ok c'est bien ce qui me semblait.

Une petite denière pour la route....:

Salle de bain minus donc galère pour y centrer de l'éclairage à cause de la douche...
Les spots encastrés et tbt 12v peuvent se poser n'importe où il me semble puisqu'en tension de sécurité mais quelle ip doivent t'ils avoir pour être en V1 V2 V3.



++
sly
#4RFco
bonjour


les volumes ont été redéfinis

au dessus de la douche, au delà de 2,25m, on est en volume 3, donc IP21 mini, 230V autorisé


pour la L.E.S., pas besoin d'une terre en provenance du tableau

soit une terre fait le tour des points à raccorder, soit tous les points sont interconnectés dans la boite (voir article)

le volume 2 commence à 120cm de l'origine du flexible, le volume 3 à 180cm


@+

#5Carminas
Hello sly

Pour les volumes c'est un peu compliqué tu trouveras un résumé sur le doc joint.

Mais si tu veux vraiment les détails avec tous les dessins, le mieux est que tu consulte l'amendement A2 sur le site de l'AFNOR

Afnor

@+
#6slymule
Re RFco et salut Carminas

Avec ces informations, je sais maintenant comment je vais procéder pour cette foutu mini salle de bain

Merci à tout deux!
++
sly
#7RFco
pas de soucis Sly, et heureux de te voir de temps en temps revenir parmi nous....