#1slymulele 22 février à 20h28 Salut les électrons!! J'ai 4 petites questions: 1 En salle de bain, quelle distance doit on respecter et par rapport à quoi (douche) pour prise de courant, lampe boite de dérivation... 2 Pour la LES si j'alimente une boite de dérivation d'une certaine zone dans laquelle se trouve la salle de bain, mais d'autres pièces aussi, que tout ce qui concerne la salle de bain est issu de cette boite de dérivation, comme toute les terres de la salle de bain seront raccordées entre elles dans la boite, je peux conciderer que l’interconnections de terre salle de bain et donc la LES est faite? 3 Cette fameuse boite de dérivation où se situerait ma LES doit elle ne comporter que ce qui concerne la salle de bain ou peut elle se trouver dans une boite avec des circuits d'autres pièces? 4 Cette boite doit forcement se trouver dans la salle de bain ou peut elle être excentré de celle ci? Merci!!
sly #2RFcole 23 février à 00h10 salut Sly
1) prise toujours en volume 3 lumiere, radiateurs en volume 2 sous certines conditions d'IP 2) oui, a voir cependant 3) pas gênant 4)dans salle de bains ou piece adjacente et sur cloison partagée @+ #3slymulele 23 février à 06h53 Salut RFco et merci pour ta réponse!
1 En faite ce que je ne me souviens plus c'est l'histoire des 120 ou 180 de la base du robinet de douche ou base du flexible ou un truc comme ça. Tu aurais un lien à me proposer avec un dessin à jour des volumes de sécurité de la salle de bain? 2 Je pense passer une terre de plus du tableau à la boite spécialement pour la LES et ne raccorder sur cette terre dans la boite, toutes les terre de la salle de bain. 3 ok 4 ok c'est bien ce qui me semblait. Une petite denière pour la route....: Salle de bain minus donc galère pour y centrer de l'éclairage à cause de la douche... Les spots encastrés et tbt 12v peuvent se poser n'importe où il me semble puisqu'en tension de sécurité mais quelle ip doivent t'ils avoir pour être en V1 V2 V3. ++ sly #4RFcole 23 février à 07h08 bonjour
les volumes ont été redéfinis au dessus de la douche, au delà de 2,25m, on est en volume 3, donc IP21 mini, 230V autorisé pour la L.E.S., pas besoin d'une terre en provenance du tableau soit une terre fait le tour des points à raccorder, soit tous les points sont interconnectés dans la boite (voir article) le volume 2 commence à 120cm de l'origine du flexible, le volume 3 à 180cm @+ #5Carminasle 23 février à 08h18 Hello sly
Pour les volumes c'est un peu compliqué tu trouveras un résumé sur le doc joint. Mais si tu veux vraiment les détails avec tous les dessins, le mieux est que tu consulte l'amendement A2 sur le site de l'AFNOR Afnor @+
#6slymulele 23 février à 17h14 Re RFco et salut Carminas Avec ces informations, je sais maintenant comment je vais procéder pour cette foutu mini salle de bain Merci à tout deux! ++ sly #7RFcole 23 février à 22h41 pas de soucis Sly, et heureux de te voir de temps en temps revenir parmi nous.... Salle de bain
|