Triphasé sollicitation des phases
#1Rudy73
Bonjour,

voila j'habite une grande maison mitoyenne à celle de mes parents à la campagne, ces 2 maisons sont elles mêmes mitoyenne avec une grosse grange que je réhabilite petit à petit.

Actuellement ma maison dispose d'un compteur électrique avec un abonnement monophasé 12kva qui est reparti sur le tableau de ma maison et également sur le tableau de mes parents via un cable en 2X16² + terre.

L'installation est bien protégé, tout a été fait il y a une dizaine d'années.

Je viens de voir ce matin un technicien E..F, pour un eventuel passage en triphasé 36kva, ce qui d'après lui est faisaible et ne causera pas de problème.

Voila ce que je veux faire; garder une des trois phases du futur compteur triphasé qui continuera d'alimenter les deux maisons mitoyennes en 12 kva et me servir des deux autres phases pour alimenter via deux autres tableaux la grange.

Je pense que jusque là c'est possible, enfin d'après le technicien pas de souci.

Le problème c'est que les deux phases restantes (celles qui alimenteront la grange) n'alimenteront rien du tout dans un premier temps ou pas grand chose en tout cas.

Sachant que la première phase, celle qui va alimenter les deux maisons sera parfois à pleine charge ,mais ne depassera jamais les 12kw, est ce qu'il y a un risque que le disjoncteur triphasé disjoncte vu la difference de puissance sollicité entre une phase et les deux autres ?

Merci
#2bob05
Bonjour
NON
Cordialement
#3Rudy73
Bonjour Bob, pourriez vous m'en dire plus car j'ai eu deux versions et donc je ne sais plus trop quoi penser ...merci
#4bob05
Bonjour

Tout est dit, et je ne vois pas ce qu'il y a à dire de plus..

Pour le DB ERDF en particulier :

La fonction différentielle fonctionnera dés que la sopmme vectorielle des courants qui le traverse dépasse 500mA ...
Quelle importance que 2 phases aient un coutant nul?

Les fonctions magnétothermiques ( 1 par Phase ) fonctionneront dés que l'une 'elle le demandera.
Quelle importance que 2 phases aient un courant nul?

Donc, si tu souscrits un abonnement de 36 KVA , soit 60 A par phase , tu peux consommer 60 A sur une phase, et rien sur les deux autres .

Il n'y a pas d'autre version possible de la part d'un électricien digne de ce nom.

Cordialement



   [ Message modifié par  bob05  le  22-02-2012  à  15:59 ] 
#5fab2
si il faut plusieurs avis, je suis du même que bob05...

pas de soucis a n'utiliser qu'une seule des 3 phases du moment que celle ci ne dépasse pas 60A ( pour un 36kVA )
#6Rudy73
Très bien je vous remercie et j'en prend bonne note,

cordialement