Discussion consultée 1284 fois
30 messages
branchement sur 65 mètres conforme ?????
Page 3/3    

< Page précédente  
#20charlie
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
salut Fab ....

c'est sûr ... j'ai dénudé du 2.5 et du 4 Cu

un brin alu est entre les deux mesuré au pied à coulisse en diam ...

multiplié par 7 , ça ne peut être qu'un 4 x 25

le disjoncteur installé et en attente est un 45 a max (ce que j'avais exprimé comme désir)

ce qui m'étonne , c'est qu'EDF de l'époque a tout connecté sans m'emm.... la traversée de rue se fait
avec du 3M GR 10-35 (un quatre conducteurs)

les départs (deux alu) sont raccordés N + L1

et doublés par les 2x10 du coffret chantier qui lui est alimenté bien sûr ....

En fait tout est prêt pour un basculement immédiat ....




   [ Message modifié par  charlie  le  18-02-2012  à  12:10 ] 
#21charlie
bonsoir Fab ...

connais-tu un endroit ou quelqu'un qui pourrait me donner les chutes
de tension pour l'alu en aérien pur (je veux dire complet...) comme
une distribution ERDF ....

(ps : personne nul part pour me dire si la section 4x25 alu (dont deux seulement utilisés pour raccordement sur 2x16 cu)
est acceptable comme liaison voie publique / bâtiment ; il semblerait que n'étant pas courant voire oublié, ce type de
liaison pose question ... )


   [ Message modifié par  charlie  le  21-02-2012  à  21:01 ] 
#22fab2
salut,

la "3M GR 10-35" c'est de la Gaine thermo-Retarctable 10² au 35² fabriquée par 3M ... mais absolument pas un câble.

pour le calcul de la chute de tension, je ne sais pas. peut être la C15-100 donne des coefficients.
#23charlie

eh oui !!! je suis con (encore !!!!)

la réf , je l'ai lu sur le thermo qui fait la finition du câble
de remontée de traversé de route (enfin ... je veux dire de rikiki
route !)

d'ailleurs , ce soir en rentrant , il faisait encore jour : te sembe-t-il
possible que ce que j'ai vu soit réel ? prise de jus sur ligne bt,
descente poteau, traversée de route sous gaine diam 63 (janoflex ...)
remontée dans le coffret inférieur erdf sur bornier 3 L + N

le tout en Alu ???????? de même section : le neutre est identique
au 3 phases ...

puis départ sur L1 et N vers le coffret en attente de consuel en
16 carré et doublé direct sur ce bornier par le 10 carré d'alim de
MON coffret chantier ....

ils traversent la route en alu sous TPC ??????
#24fab2
c'est le fait que la traversée de route soit en alu qui t’étonne ? ....

ben en fait, on ne pose plus que de l'alu ... donc ..... moi ca ne m’étonne pas ...
#25charlie
ben oui ....

l'alu n'est pas réservé à l'aérien ??????
#26fab2
ben ... non ... pourquoi le serait il ?
#27charlie
bonjour Fab ....



juste parce que je le croyais ...

je croyais qu'en souterrain il fallait du cu

"on va à l'école toute sa vie ...." disait mon grand-père

un particulier peut donc mettre sous gaine tpc un câble alu
à la place d'un 1000 RO ????
#28fab2
oui... mais...

en fait en câbles isolé, ERDF n'a plus que de l'alu que se soit en aérien ou en sout HTA ou BT . en aérien nu, les 2 se font. l'alu étant principalement utilisé en HTA mais existe aussi en BT

les câbles posés par ERDF sont spécifiques.. (NF C 33 210 ou HM-27/03/139) pour la BT

disons pour simplifier qu'ils disposent d'une protection électrique constitué soit d'un feuillard en acier en contact avec le neutre qui lui n'est gainé que de plomb, soit d'un neutre périphérique.

donc si le câble vient a être blessé par un outil, celui ci touchera d'abord forcement le neutre, puis éventuellement la phase, ce qui aura pour effet de faire sauter les protection amont.

sur les câbles posé par les particulier, cette disposition n'existe pas. mais n'importe qui peut poser de l'alu. l'important étant de respecter les particularité de l'alu ( pose d’adaptateur de connexion notamment )
#29charlie


top réponse !

oui ...les connecteurs/adaptateurs ... ça je savais ...

mais pour en revenir à mon ignorance ... je n'ai pas entièrement
faux ?

tout les alu ne vont pas en souterrain ???

as-tu un lien qui éclaircirait les choses ???

tu es très au fait des choses : j'ai une question un peu délicate
à poser ... y-a-il un moyen de la poser sans qu'elle soit publique ?

#30fab2
non. tous les alus ne vont pas en sout .

le câble torsadé NF C 33 209 est interdit en souterrain. pour des branchement, il est autorisé si la partie souterraine est de moins de 1m et si il est issue de réseau aérien.

les NF C 33-210 et HM 27/03/139( photo du bas ) ne peuvent pas être posé en aérien .
branchement sur 65 mètres conforme ?????