Discussion consultée 1283 fois
30 messages
branchement sur 65 mètres conforme ?????
Page 1/3    

  Page suivante >
#1charlie
Bonjour à tous,

Suite à l'achat d'une ancienne menuiserie et à la mise
en place d'une nouvelle distribution par ERDF, je suis
actuellement en compteur chantier;
le bâtiment est à 65 m du bord de route où se trouve les coffrets en attente.
Des "arrangements" ont dû avoir lieu lors des travaux car trois poteaux bois sont implantés dans le terrain avec une ligne aérienne 4x ??? alu (je ne me souviens plus de la section mais maousse costaud ...)

je récupère cette ligne qui descend jusqu'aux coffrets et par les adaptateurs ad-hoc alu / cu
je branche compteur chantier d'un côté et coupure générale sur tableau sur goulotte de l'autre ...

ma question : quelle analyse faite-vous de cette liaison aérienne entre la limite de propriété et l'alimentation du
bâtiment ???

est-ce conforme pour le Consuel ?

Merci
#2fab2
salut,

il faudrait connaitre exactement la nature et le mode de fixation de ce câble pour savoir si c'est conforme....

des photos ?
#3charlie
Bonsoir !

désolé .... les photos, je ne sais pas faire ... je suis resté à la pellicule et au reflex ...

je ne maitrise rien sur l'informatique (je sais utiliser le clavier comme une machine à écrire !)

par contre, je peux tout décrire avec des mots .....

la remontée de traversée de route dans le coffret inférieur, le piquage vers le coffret chantier
le branchement sortie coffret sur deux des quatre conducteurs alu (par l'intermédiaire des liaisons
spécifiques à ce type de connection)

la même chose à l'autre extrémité : sur le pignon ; entrée toiture / passage sur du Cu 16 mm 2

jusqu'au tableau (coupure 2x63A) pour un disj de branchement 45A/500mA


   [ Message modifié par  charlie  le  12-02-2012  à  19:31 ] 
#4fab2
ok.

le câble est il formé de 4 conducteurs séparées torsadés comme celui ci ?

cable torsadé

sur la photo c'est du 3x70+54,6+16 utilisé en réseau DP + EP
il existe ( entre autres ) en 4x70, en 3x70+54.6, et en 3x35+54.6

si oui il doit être porté par un seul conducteur ( le neutre ) a l'aide de ce genre de matériel :

en arrêt

en ligne

sinon, il est peut être plus petit ( 4x25 ) et ancré avec se genre de matériel :

en arrêt

ces câbles sont autoporteur ( il n'ont pas besoin d’être suspendu a un câble porteur ) si il sont fixés par le matériel présenté plus haut. il ne peuvent pas être posé en souterrain et doivent être raccordé avec des adaptateurs alu/cuivre

le 25 ne passera pas pour des raison de chute de tension.

les autres... ben je ne sais pas si le consuel accepte ce genre de câble, tout ce dont je suis sur c'est qu'il sont conforme a la NF C 14-100....

#5charlie
je suis con ....

mes filles ont fait des photos pour erdf qui avait la mémoire "courte"

je leur demande demain de les poster ....

(vous avez un post qui explique comment faire ? )

merci
#6charlie
oups ...

nos messages se sont croisés ...

j'analyse vos données ....
#7fab2
pour insérer des photos :

les poster sur un hébergeur servimg par exemple ( penser a les redimensionner pour les forum )

copier le lien "Liens directs" cliquer sur le petit bouton vert avec un cadre marron a gauche de l’écran dans la partie " rédiger un message " de ce forum et y coller l'adresse.

nomalement ca marche exemple :

erreur image


   [ Message modifié par  fab2  le  12-02-2012  à  20:15 ] 
#8charlie
Bonsoir !!!

Fab2 , je te prie de bien vouloir m'excuser !!!

L'urgence est mon problème : mais la Nature est maitresse ... -15°

Neige ... tu vas dire comme tout le monde ! non ....

je fais partie des oubliés de la France profonde ... on ne s'occupe pas de nos chemins vicinaux ..

avec des descentes très , très raides ... ben ... tu restes tout seul !

la solidarité ?

je te donne des nouvelles dès que je peux identifier les éléments ...

est-ce que 4x35 alu passe ... ????

sinon ... je te rappelle que j'ai 4 conducteurs et que je n'utilise que deux conducteurs : je peux doubler ...

et j'ai utilisé les raccords alu/cu conformes (avec rupture automatique du serrage sur alu ...)

je suis très inquiet car je ne trouve d'infos nul part ..... et pourtant , il y a 6/7 ans , de toute évidence , cela
avait été réalisé en prévision d'une alimentation nouvelle tri (si l'activité lourde redémarrait)

je suis en habitation avec activité artisanale en 220 mono de l'ordre de 4 kw (sur la même installation privative)

si il manque des infos : dis-moi ...

le dégel arrive , paraît-il ....

Merci

#9fab2
ben ? chez moi ya pas de neige ....


le 4x35 a l'air bon, 1.67% de chute de tension avec un disjoncteur 15a45 sur 65m .
par contre avec un 30a60, cela ne passe plus ( 2.23% ) ceci dit, le calcul sur entraidelec ne se fait que pour du câble enterré ... en aérien, il chauffe moins, donc moins de pertes.

ne pas doubler, il me semble que c'est interdit par la NF C 15-100 ... en tous cas, la c14-100 l'interdit elle.

mon avis ( purement personnel, a prendre avec des pincettes ) je pense que ton installation PEU passer au consuel.
#10charlie
tu sais quoi ????

je vais présenter une liaison alu aérienne alu 2x35

je suis quasi certain que je ne mens pas ... et en même temps , je ne pense pas qu'il va s'attarder sur ça ...

qu'en penses-tu ?
branchement sur 65 mètres conforme ?????
Page 1/3    

  Page suivante >