Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 578 fois 12 messages Conseil pour cablage du tableau
Conseil+pour+cablage+du+tableau
#1ragnarokle 10 février à 16h14 Bonjour,
Je suis actuellement en train de cabler mon tableau mais j'aurai besoin de quelques conseils au niveau de la répartition. Donc voilà: -40A/30mA type A : - plaque à induction 32A - Lave Linge 20A - circuit prises 16A (1 couloir + 1 Chambre) - circuit prises 16A (1SdB + 2 chambre) -40A/30mA type AC: - Circuit prises 20A (8 Salon) - Four 20A - Circuit prise 16A (1 chambre) - Circuit prises 16A (2 chambre pour TV) - Circuit prise 16A (1 couloir) - Circuit luminaire 10A (je ne sais pas encore mais je pencherai pour le circuit du couloir (2 appliques) et le circuit de la mezzanine (1 applique)) - Circuit lumianire 10A (je pensais mettre les circuits SdB (1 plafond + 1 miroir) et les circuits de la chambre (1 plafond + 2 appliques au-dessus du lit) - Chauffe eau 20A (avec en plus le 2A et le J/N) -63A/30mA type AC: - Circuit prises mezzanine 16A (5 prises pour le moment mais je vais surement mettre un 20A et 2prise en plus) - Circuit Frigo 20A - Circuit Lave V. 20A - Cricuit Hotte + Micro Onde 20A - Circuit Prise pour Crédance 16A (5 prises) - Circuit Radiateur SdB 16A ( un rad de 500 ou 700w) - Circuit Radiateur Chambre 16A (un rad de 700 ou 1000W) - Circuit Radiateur Salon cuisine mezzanine 20A (3 ou 4 rad pour une puissance max 2 3700 ou 4000w) - Circuit luminaire Cuisine/Salon 10A (plafoniers pour cuisine(spots) et 3 appliques pour le salon) Voila vite fait comment je pense disposer mon tableau mais j'aimerai mieux avoir l'avis de personnes qui s'y connaissent un peu mieux que moi. Je vous remercis par avance. #2Carminasle 10 février à 19h36 Bonsoir
Dans quel contexte faites vous ce tableau : logement neuf ? Rénovation totale ? Rénovation partielle ? Mise en sécurité ? Quelle est la surface de votre logement. Si logement neuf et rénovation totale et plus de 100m², il faut au minimum 4 interrupteurs différentiels. Pour le reste pas grand chose à redire, même si le grand nombre de circuit sous chaque ID, ne va pas dans le sens d'une bonne sélectivité. @+ #3ragnarokle 10 février à 19h54 Bonsoir,
C'est un plateau (ancien grenier) que je transforme en loft donc on peu dire que c'est une rénovation totale et je doit atteindre les 90m. Je sais que j'ai beaucoup de circuit sous chaque ID c'est ça qui me titillait un peu, c'est pour ça que je demandis dais conseils pour agencer au mieux mon tableau. Par exemple, pour libèrer un peu de place, est ce que je peux coupler encore d'avantage les circuits luminair? #4Carminasle 10 février à 20h41 Le problème n'est pas le nombre de module (sauf si vous manquez de place ou que vous voulez économiser quelques euros), mais le nombre d'équipement sous un même interrupteur différentiel.
Si l'un deux coupe, cela fait beaucoup de circuit coupés simultanément. Regrouper plusieurs luminaires sous un même circuit d'éclairage ne changera pas grand chose à ce phénomène, d'autant plus que descendre en dessous de 3 circuits d'éclairage n'est pas forcément pertinent. @+ [ Message modifié par Carminas le 10-02-2012 à 20:42 ] #5ragnarokle 10 février à 21h10 C'est justement au niveau de la place que ce montage me titille un peu, car sur les 2 AC il me resera juse 2 modules de libre sur chaque rangée.
Si le consuel est un peu tatillon il va me dire que je ne respect pas les 20% de libre (enfin il me semble que c'est ça) et que j'aurai du laisser 3 module de libre. Puis c'est vrai qu'il y a un petit coté économie (je suis sur la ddernière ligne droite de mes traveau et ça commence a tirer un peu...) car pour l'instant je vais brancher mes radiateur comme ça mais à terme j'aimerai raccorder les fils pilotes et là ça va sserieusement manquer de place. Après si j'ai un inter différentiel qui saute et que ça me coupe la moitier de la baraque c'est pas bien grave. Mais sinon vous ne voyez pas d'incoérance (dangeureuse ou interdite) à ce montage? @+ #6Carminasle 11 février à 08h34 Bonjour
Les 20% ce n'est pas par rangée mais pour l'ensemble du tableau. Si j'ai bien compté vous avez 29 modules d'occupés soient 10 de libres avec un tableau 3x13 Mais si vraiment vous voulez regrouper quelques circuits, vous avez sans doute moyen avec frigo, micro-onde + hotte, couloir, 2 chambres pour TV qui me semblent peu chargé. Evitez cependant de vous mettre au nombre maxi de prise par circuit dès le départ pour permettre les ajouts ultérieurs. @+ #7ragnarokle 11 février à 12h24 Bonour,
20% sur le tableau complet...je me sent déjà un peu plus tranquil. Pour regrouper mes circuits je peux mettre plusieurs arrivées sur un seul disjoncteur divisionnaire (par exemple mettre "frigo" et "hotte+micro onde" surr un seul fusible de 20A) on je doit faire ma modif en amont (j'espère que non) et modifier mon cablage. Pour le nombre de prise maxi dans le salon je pourrai difficilement en mettre plus (j'ai déjà fait le tour de la pièce), pour la crédence j'en 5 avec un disjoncteur divisionnaire de 16A mais je suis cablé en 2.5 donc au pire des cas j'aurai juste à mettre un 20A, et pour la mezzanine c'est la meme chose que la crédence à part que j'ai finalement mis un 20A (pour 5 prises pour le moment). A part votre exemple, si vous avez d'autre exemple de regroupement, je suis preneur. Sinon pour relier le disjoncteur de 20A pour au contacteur HP/HC je peu mettre du cable de 2.5²? A+ #8Carminasle 11 février à 12h38 Vous pouvez mettre jusqu'à 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur.
Au dela il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau Vous parlez d'un fusible 20A. Ce n'est pas bon pour des prises c'est 16A maxi avec un fusible. A moins que vous ne parliez de disjoncteurs. Pour le nombre de prises, sachez que le prises double comptent pour 1. Bon à savoir en cas d'ajout Si avez les 20% de libre inutile de regrouper à outrance, sauf à vouloir économiser une poignée d'euros. Néanmoins, la prise du couloir peut sans doute se regrouper avec d'autres Pour le contacteur HC, il faut alimenter le circuit de puissance en 2,5² et le circuit de commande en 1,5². @+ [ Message modifié par Carminas le 11-02-2012 à 12:40 ] #9ragnarokle 11 février à 16h27 Autant pour moi, je parlais d'un disjonteur.
Si j'ai la possibilité de regrouper des circuit c'est surtout pour avoir encore un peu de place, pour pouvoir plus tard, controler les radiateurs avec le fil pilote. Je vais donc chercher où coupler la prise couloir, et je pense faire commez avez dit avec le frigo avec 'hotte+micro onde'. A+ #10Carminasle 11 février à 16h36 Pour le fil pilote prévoir un disj 2A (dès maintenant pour ne pas avoir à changer le peigne ultérieurement) et 3 à 5 modules pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
@+ Conseil pour cablage du tableau
|