#10simonle 10 février à 19h23 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... les gaines s’arrêtent dans la gtl avant tableau?
c'est parce qu'elle est en mdf? j'ai vu que certains faisaient même des jonction dans la gtl (en bois) et que d'autres disent qu'il faut que les gaines aillent jusqu'au tableau.....??? #12simonle 10 février à 19h34 ok! il me faut donc une boite avant la gtl?
merci [ Message modifié par simon le 10-02-2012 à 19:34 ] #14simonle 15 février à 15h11 bonjour,
ça y est j'ai posé ma gtl en mdf. Du coup je ne comprends pas l'histoire de l'ip minimale.... les gaines arrivent au tableau, mais derrière le tableau, c'est la gtl, et donc du bois? Il faut un tableau dans un coffret? boucher l'arrière du tableau? tout ce que je vois sur les forums, ce sont des tableaux posés à même le bois! (et le consuel est passé!) Encore une petite question : le compteur est à l'extérieur (90m) et ils m'ont posé un disjoncteur d'abonné différentiel! que dois je mettre à l'intérieur un différentiel sélectif? et demandé qu'EDF change l'autre? Merci pour vos réponses #15RFcole 15 février à 19h24 bonsoir
tout conduit (gaine, moulure, goulotte, tube) doit respecter un IP minimal pour protéger les fils les fabricants garantissent cet IP votre gaine GTL en MDF ne peut y prétendre vous le comprendrez donc votre réponse "les gaines arrivent au tableau" permet de garantir l'IP à l'intérieur comme coupure d'urgence, un inte-rsectionneur suffit @+ Critiques sur rénovation totale
|