Discussion consultée 632 fois
16 messages
Critiques sur rénovation totale
Page 2/2    

< Page précédente  
#10simon
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
les gaines s’arrêtent dans la gtl avant tableau?
c'est parce qu'elle est en mdf?
j'ai vu que certains faisaient même des jonction dans la gtl (en bois) et que d'autres disent qu'il faut que les gaines aillent jusqu'au tableau.....???
#11RFco
jusqu'au tableau pour respecter l'IP minimal requis


#12simon
ok! il me faut donc une boite avant la gtl?
merci


   [ Message modifié par  simon  le  10-02-2012  à  19:34 ] 
#13RFco
non


que les gaines arrivent au tableau de répartition
#14simon
bonjour,
ça y est j'ai posé ma gtl en mdf. Du coup je ne comprends pas l'histoire de l'ip minimale.... les gaines arrivent au tableau, mais derrière le tableau, c'est la gtl, et donc du bois?
Il faut un tableau dans un coffret? boucher l'arrière du tableau?
tout ce que je vois sur les forums, ce sont des tableaux posés à même le bois! (et le consuel est passé!)
Encore une petite question : le compteur est à l'extérieur (90m) et ils m'ont posé un disjoncteur d'abonné différentiel!
que dois je mettre à l'intérieur un différentiel sélectif? et demandé qu'EDF change l'autre?
Merci pour vos réponses
#15RFco
bonsoir


tout conduit (gaine, moulure, goulotte, tube) doit respecter un IP minimal pour protéger les fils
les fabricants garantissent cet IP
votre gaine GTL en MDF ne peut y prétendre vous le comprendrez

donc votre réponse "les gaines arrivent au tableau" permet de garantir l'IP

à l'intérieur comme coupure d'urgence, un inte-rsectionneur suffit


@+
#16JF-62
Bonsoir simon, et les autres aussi bien-entendu
Vous serait-il possible de nous mettre quelques photos de votre GTL en MDF ?
Voir comment vous avez procéder, ainsi que; de la sortie des gaines jusqu'au tableau.
Simple curiosité. Merci.

Bien cordialement
JF-62


    
Critiques sur rénovation totale
Page 2/2    

< Page précédente