Discussion consultée 347 fois
10 messages
circulateur chaudiere
#1reynaldo
bonjour,
je souhaite branché mon circulateur de chaudiere seul avec une protection 10a , cela vous parait t'il correct ceci lui permettrai de tourné en permanence ce qui n'est pas le cas actuelement, je precise que ma chaudiere ne fait pas de production d'eau chaude.
merci par avance de vos réponses ou avis.
#2bob05
Bonjour

En général, le circulateur est un périphérique de la chaudière et est alimenté par celle-ci.

Mais si tu veux l’alimenter séparément, c’est possible.

N’oublie pas que son circuit doit être en 1,5mm2 , et sa protection peut être un DJ de 10 A , ou un DJ de 2A (tout dépend de sa puissance)

De toutes façons, ce DJ n’est pas destiné à protéger le circulateur, mais son circuit d’alimentation.

Cette ligne devrait déboucher soit dans une boite murale, soit dans une boite de dérivation d’où tu repartiras en câble souple vers le circulateur, et éventuellement vers le thermostat.

Cordialement
#3reynaldo
Bonjour bob05,
pour l'instant il est branché comme cela sur la chaudiere , protection 10a mais un collégue chauffagiste me disait que ce serait mieux si il était en direct sans passer par la chaudiére comme cela il fait circuler l'eau en permanence.
#4reynaldo
pourqoui pas du U1000 R2V pour alimenté ce circulateur !
#5bob05
Bonjour

Pourquoi faire circuler l'eau lorsque la chaudière est à l'arrêt .....

De plus, suivant le mode de fonctionnement et la régulation de la chaudière, c'est elle qui doit décider ou pas de la circulation de l'eau ...en association avec un thermostat d'ambiance ou tout autre système de régulation.

Je trouve original et non fondé ce que dit ce "chauffagiste" . En tout cas, il ne faut surtoutpas généraliser.

Bien évidemment, tu peux utiliser du 1000R2V

Cordialement
#6reynaldo
ok merci pour tes réponses.
Pouet_forever
En ligne
 133
#7Pouet_forever
Citation :
Citation de bob05 

Pourquoi faire circuler l'eau lorsque la chaudière est à l'arrêt .....
  Citation :


Pour éviter la stagnation d'eau (et éventuellement le gel, surtout en ce moment).
Le 'circulateur' est plus communément appelé une pompe de recylage. Celle-ci permet justement d'éviter la stagnation d'eau en la faisant circuler.
Il n'est pas rare (pour ne pas dire courant) de voir une pompe de recyclage qui soit reliée directement au tableau et non pas commandé par la chaudière elle-même.

Citation :
Citation de bob05 

Je trouve original et non fondé ce que dit ce "chauffagiste" . En tout cas, il ne faut surtoutpas généraliser.
  Citation :


Non, il n'y a rien d'original et c'est tout à fait fondé.
Le mieux serait d'utiliser un disjoncteur réglable pour régler Ir à In pompe. Mais, comme je suppose que c'est une très petite pompe (< 1kW), la protection contre les surcharges peut être dispensée.
#8reynaldo
merci pour ta reponse , ma chaudiere possede une protection 10a puis je branche mon circulateur ou accelerateur directement sur cette protection.mon but comme tu la compris et de faire circuler l'eau en permanence.merci par avance pour tes reponses.
Pouet_forever
En ligne
 133
#9Pouet_forever
Je te conseille de mettre une protection dédiée à ta pompe. Comme dit plus haut, mettre une protection à In pompe serait l'idéal, mais si c'est une pompe de faible puissance, tu peux te permettre de mettre un disjoncteur de petit calibre (1-2A).
#10reynaldo
merci pour tes réponses a+ je vais le mettre sur un 2a car petit circulateur
circulateur chaudiere