protection des circuits prises de courant
#1gibus24
voilà, je vois partout que avec un porte fusible c'est du 10A pour 5 prises et du 16A pour8 prises
aussi si je fais la meme chose en remplaçant les portes fusible par des disjoncteur, c'est respectivement du 16A et du 20A
Quelqu'un peut il m'en donner la raison ( pour moi, mettre un disj 10A et 16A protège mieux l'installation du fait qu'un disj et plus réactif qu'un porte fusible.Donc vu que la norme et là pour la sécurité, aussi,si je fait un tableau avec des disj vallant des portes fusible, pourquoi le consuel me refuserai mon tableau?????
peut etre ai-je tout faux quant à ce refus
merci de votre réponse
#2bob05
Bo,jour

NON, il faut lire correctement ...

Le calibre de la protection MAX dépend de la section du fil . ( ce n'est qu'un corollaire si lma norme limite à 5 ou 8 en fonvction de la section).

Le calibre MAX d'un DISJ ou d'un FUSIBLE peut être légèrement différend à cause de la courbe de déclanchement ( Courant =f(temps).

Ceci étant, je n'ai roen compris à ce que tu veux faire ..
Respecte les normes, un point c'est tout ... on ne va pas les justifier à chaque détour ...
Elles sont suffisamme,nt claires sur les protections à mettre ( fusibles ou disj, et fusibles interdits pour certains circuits ).
La norme indique des calibres MAX, maintenant libre à toi de mettre des calibres plus faibles.

Cordialement



   [ Message modifié par  bob05  le  10-02-2012  à  08:55 ] 
#3Carminas
Bonjour

La norme donne des calibre maxi.

Pour un circuit en 2,5² disj 20A maxi fusible 16A maxi
Pour un circuit en 1,5² disj 16A maxi fusible 10A maxi
Ce sont bien des maxi, on peut toujours mettre moins

Ce que vous faites est donc conforme.
C'est même pertinent sur une ancienne installation dont vous ne connaissez pas la qualité, de ne pas augmenter les calibres.

A noter que ce donne le nombre maxi de prises par circuit, ce n'est pas le calibre de la protection mais la section des fils (8 pour du 2,5² , 5 pour du 1,5² mais fusible interdit pour des prises en 1,5²)

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  10-02-2012  à  08:56 ] 
#4gibus24
ok, merci a vous 2.
sachant que je respecte la section des fils pour les prises et bien évidemment pour les lampes
pour les circuits spécialisés des radiateurs,dois-je me mettre en accord avec sa puissance (si inferrieur ou égal a 2000W
je mets du 1,5² ou obligatoirement du 2,5²
merci
#5bob05
Bonjour
Je te conseilles du 3x2,5mm2+1,5mm2 (fil pilote) pour les radiateurs .
Celà te laisse toute liberté par la suite.

Mais tu peux ramener à du 1,5mm2 si tu restes conforme aux puissances nominales.

Cordialement
#6gibus24
merci beaucoup pour tous vos bons conseils
enfin du partage!!!!!!!
A+ et encor merci
aurais le plaisir de vous ravoir plus tard
#7RFco
salutatous


dites,

prises non commandées en 1,5mm² et fusible, c'est pas conforme

chauffage en 1,5mm² et fusible 10A conforme si<2250W

plancher chauffant en 1,5mm² et fusible, c'est pas conforme

#8RFco
par contre, aucun soucis avec des disjoncteurs