Discussion consultée 297 fois 3 messages renovation totale p2 35 m2
renovation+totale+p2+35+m2
#1fablegule 09 février à 21h48 bonjour à tous ,
je suis électricien mais cela fait env.5 ans que je ne fais plu que du tertiaire. La norme c15-100 a bien évolué depuis mes dernières villas.Je dois rénové un p2 pour mes beaux parents et plus ca va plus je passe pour une "kish". Donc plusieurs questions ce posent à moi sur divers points... Rentrons dans le vif du sujet: rénovation totale sous mise à consuel , P2 35m2 ,rénovation total ,1 chambre , 1 sbd avec wc ,douche, sèche serviette électrique, Lave Linge et 1 pièce principal salon/séjour + cuisine . escalier privatif menant à 2 autre logements. Les compteurs Erdf ce situent au rdc ,dans une colonne technic commune à d'autres logements... questions: 1/la GTL est t elle obligatoire ou préconisé ? (une goulotte de haut en bas 450*150 ,pour le TD + liaison ptt/tv) 2/ un sectionneur est-il nécessaire ? doit-il se trouver dans le TD du p2?ou bien dans un coffret en bas de l'escalier?(c'est le cas actuellement) 3/combien faut il de prises dans la cuisine ?sachant qu'elle se trouve dans la m pièce que le séjour.prises spécialisée(LV ,Four,Cuisson...)et des prises "normales". 4/la liaison équipotentiel des éléments de la sbd peut elle se faire ds le TD ? 5/Alim générale en 10° pour 35 m2 (tout électrique ,convecteurs ,cu ,cuisson , Four ,LL ,LV) ,cela devrait suffire ? 6/... pour une prochaine fois !! merci pour vos réponses #2Carminasle 09 février à 22h29 Bonsoir
1/ La GTL n'est pas obligatoire en rénovation sauf réhabilitation totale avec redistribution des cloisons 2/ Un dispositif de coupure général doit se trouver dans le logement 3/ Il y a une restriction sur le nombre de circuits spécialisé dans le cas particulier des logements de type T1, où il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A). Mais visiblement vous n'etes pas dans ce cas, donc 1 circuit plaque 6² 32A et au minimum 3 circuit 2,5² pour four, LL, LV, SL, congel Pour les prises normales de la cuisine 3 PC mini si on considère qu'elle fait moins de 4m² et 6 sinon (dont 4 au dessus du plan de travail) Pour le séjour 1 PC pour 4m² sachant que l'on compteur la surface du séjour moins 8m² si la cuisine est ouverte dans le séjour 4/ Oui s'il est à proximité 5/ 16² si DB 30/60A et 10² si DB 15/45A @+ #3fablegule 02 mars à 10h39 je viens de voir que j'avais eu une reponse ,
donc merci a M Carminas pour tous ces renseignements . Fab renovation totale p2 35 m2
|