Discussion consultée 296 fois
9 messages
Tableau Triphasé
#1gregorzbleu
Bonjour,

Je suis alimenté en triphasé.
Mon tableau est situé à environ 10m du DB.

1. Quelle section de fils dois je utiliser entre le DB et le tableau, 16? ou 10 peut il suffire?

2. dois je mettre dans mon tableau un disjoncteur diff tétrapolaire sachant que l'accès au DB ne sera plus possible en cas de pb?

Merci
#2Phy1
Bonjour,
Les réponses ici

Lien

Salutations
#3bob05
Bonjour

dois je mettre dans mon tableau un disjoncteur diff tétrapolaire sachant que l'accès au DB ne sera plus possible en cas de pb?

Comment doit-on interpréter celà ?

Tu vas garder un contrat ERDF en TRI avec un tableau MONO ????? quelque chose m'échappe .. ligne à ignorer Merci
Cordialement


   [ Message modifié par  bob05  le  08-02-2012  à  18:41 ] 
#4gregorzbleu
Pourquoi un tableau mono?
Dans mon tableau, il y a 3 phases, chacune allant vers un inter diff 30 mA puis vers mes disjoncteurs.
Ce n'est pas normal?
#5bob05
Bonjour

Mille excuses ..je devais l'avoir révé ...

Cordialement
#6gregorzbleu
Ma question etait donc de savoir si je devais mettre un disjoncteur tetrapolaire en entree de mon tableau
#7bob05
Bonjour

Tu peux, mais rien ne garantie la sélectivité vis à vis de ton DB ERD ... c'est pour celà que je te posais la question a laquelle tu n'as pas répondu ...
Normativement, un INTER-SECTIONNEUR TETRAPOLAIRE est seulement requis. (de calibre au moins égal au calibre max du DB ERDF

Cordialement
#8Phy1
oui
UN DISPOSITIF DE COUPURE D URGENCE
disjoncteur ou interrupteur
#9gregorzbleu
merci
Tableau Triphasé