Discussion consultée 656 fois
13 messages
déplacement de tableau
Page 1/2    

  Page suivante >
#1nico13
Bonjour à tous,

je retape une maison d'environ 110 m2 et le tableau actuel se situe dans le garage non communicant avec la maison, et le compteur EDF est un vieux bleu.
J'ai déjà prévu de le faire changer par EDF.
Ma question est la suivante: je veux transférer le tableau à l'intérieur de la maison quitte après à refaire un tableau secondaire pour le garage.

Est-ce que je dois faire déplacer le compteur EDF dans la maison aussi ? Est-ce que je peux me contenter de juste déplacer le tableau en laissant le compteur dans le garage?
La distance entre le tableau actuel et l'emplacement voulu est d'un petit peu plus de 3 mètres ?

Je vous remercie par avance de votre aide.

Nico
#2Phy1
Bonsoir
Le DB doit se trouver dans la maison mais s'il reste dans le garage dans ce cas il faut prévoir dans la maison un dispositif de coupure d'urgence (interrupteur, disjoncteur) puisque ce n'e sera toujours pas communiquant
Salutations
#3gibus24
salut,
je crois savoir aussi que maintenant edf ne deplace plus soit le disjj soit le compteur mais les 2 en presqu'un seul bloc sur la memes platine
de plus le prix . a mon avis ne fait pas changer le compteur de place mais bon!!!!! a toi de voir
#4nico13
Merci pour ses deux réponses.
Pour le disjoncteur de coupure quel calibre choisir ?

#5Carminas
Bonsoir

Au moins égal au calibre maxi du disjoncteur de branchement ERDF.

@+
#6Phy1
OUI
#7nico13
Merci pour ces précisions.
#8nico13
Je reviens encore puisque certaines réponses déclenches de nouvelles questions.

Si mon DB est un 30-60 réglé sur 45, j'en déduis qu'il me faut mettre donc un ID de 63 (bipolaire je suppose).
Quelqu'un pourrait-il me proposer un schéma d'installation qui me permettrait de visualiser le compteur EFD , le DB, le dispositif de coupure et mon nouveau tableau 4 rangées.

Merci encore pour les réponses apportées, j'apprécie vraiment ce forum.
#9bob05
Bonjour

Quel doux mélange entre dispositif de coupre d'urgence, disjoncteur, ID 63A, ..avec ton tableau à 4 rangées....

Fais donc un petit schéma unifilaire , en partant ce ton DB ERDF existant ....

Ce sera tellement plus simple ...

Cordialement



#10Carminas
Bonsoir

Si je comprends bien compteur, DB et tableaux sont dans le garage inaccessible depuis l'intérieur et vous voulez mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le logement ?

Cela doit ressembler à ceci :



Si vous déplacez votre tableau à l'intérieur, en faisant un tableau divisionnaire dans le garage ce sera plutôt cela :



A confirmer en fonction de votre configuration.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  09-02-2012  à  22:46 ] 
déplacement de tableau
Page 1/2    

  Page suivante >