#1jerome68
bonjour

novice en élec j'ai réaliser mon instalation elec dans les 2 maisons construites en auto-entrepreneur


Il me reste juste encore le câble colonne

Le 1er mesure 107 m
le 2eme mesure 103 m

j'ai comme puissance 9kw/45A

Je souhaite passer sur de l'ALU pour une raison de coût


merci de m'indiquer la section approprié


cdlt


jerome
#2Freud
Bonjour,

Il manque à vos informations l'emplacement des AGCP (en GTL ou limite de propriété) :

outil de calcul des sections


Il y a un bug sous Internet Explorer, donc l'outil est pour le moment à utiliser avec tout autre navigateur digne de ce nom (Chrome, Firefox, safari, ..). Tous sauf IE en somme.

++
#3jerome68
bonjour merci

agcp se trouve en gtl


http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html#outil-de-calculhttp://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html#outil-de-calcul

voici donc mon calcul

arf a pas grand chose je passe sur du 70 à la place de 50 le sucroût est important

peut-il y avoir un problème avec le consuel si je prennait l'option 50 alu ??????


merci de votre aide
#4bob05
Bonjour

Je ne comprends pas ... l'ACGP ,en GTL , avec des distances de 100 mètre ...???

l'AGCP est placé au point de livraison, c'est à dire à plus de 100m de la GTL.
Il te faudra un disposituif de coupure d'urgence au niveau de ta GTL.


Tu parles de 45A 9KW prévus.
Mais ERDF va t'installer un DB 30/48/60A , et il faut baser ton calcul sur ces 63A .
pour les 2% de chute retenu, cela t'impose un cuivre de 70mm2 , ou 95mm2 alu.

Cordialement
#5jerome68
bonjour

il y aura bien un mecanisme de coupure d'urgence


ce n'est pas edf mais vialis chez nous et certes il on mis du 30/60a mais ma demande initiale n'est que un abonnement 9/45

avec du 95 alu il alimente une rue entière cela me semble demesurer pour une maison

merci de vos réponse


cdlt
#6circus
Citation :
Citation de jerome68 
avec du 95 alu il alimente une rue entière cela me semble demesurer pour une maison
  Citation :


bonjour,

une rue entière avec du 95² alu, tu dois pas avoir grand monde dans les rues de Colmar

on pose à minima un 150² en règle générale en départ de poste on mets un 240²




   [ Message modifié par  circus  le  11-02-2012  à  13:26 ] 
#7Carminas
Bonjour

Avec un DB 30/60A, le 2x95² alu est même juste pour 2% de chute de tension.
- 2,2% maxi sur 107m
- 2,1% maxi sur 103m

Dans l'absolu, il faudrait même du 2x120² alu.

Mais on va garder une certaine tolérance et je pense que le 2x95² alu est acceptable.
Mais pas moins.

@+
#8jerome68
bonsoir

je suis novice donc question peut-être idiote

mais pourquoi baser le calcul sur 30/60 alors que mon abo sera 45

cela me surcalibre grandement la section

#9bob05
Citation :
Citation de jerome68

bonsoir

je suis novice donc question peut-être idiote

mais pourquoi baser le calcul sur 30/60 alors que mon abo sera 45

cela me surcalibre grandement la section


  Citation :


Bonjour

Parce que c'est la NORME, et que c'est logique ..

Toi, tu penses que tu n'as peut-être pas besoin de plus ... mais demain ... toi, ou u n autre occupant ... Une plaque 4 feux induction de 11 KW ... ça existe .... et d'autres appareils ... Tu vas demander de passer à 12 KW , et ERDF va te l'accorder .3.. et pb ensuite .. les plaques ne marchent pas car trop de chute de tension ..

Le Consuel vérifie que ton habitation est bien équipée avec un minimum, compatible avec Mr tout le monde...
d'où des circuits imposés ( plaques 32 A même si tu a des plaques au GAZ) , ..
un minimum de circuits
une capacité des circuits cohérente avec leur protection
Le DV ERDF étant par principe 30/45/60 pour une habitation, afin de couvrir les besoins 6-9-12KW , la longueur de tes câbles impose du 95lmm2 ALU pour rester dans une chute de tension acceptable.

Cordialement
#10bob05
Citation :
Citation de bob05 

Citation :
Citation de jerome68

bonsoir

je suis novice donc question peut-être idiote

mais pourquoi baser le calcul sur 30/60 alors que mon abo sera 45

cela me surcalibre grandement la section


  Citation :


Bonjour

Parce que c'est la NORME, et que c'est logique ..

Toi, tu penses que tu n'as peut-être pas besoin de plus ... mais demain ... toi, ou u n autre occupant ... Une plaque 4 feux induction de 11 KW ... ça existe .... et d'autres appareils ... Tu vas demander de passer à 12 KW , et ERDF va te l'accorder .3.. et pb ensuite .. les plaques ne marchent pas car trop de chute de tension ..

Le Consuel vérifie que ton habitation est bien équipée avec un minimum, compatible avec Mr tout le monde...
- d'où des circuits imposés ( plaques 32 A même si tu a des plaques au GAZ) , ..
- un minimum de circuits
- une capacité des circuits cohérente avec leur protection

Le DB ERDF étant par principe 30/45/60 pour une habitation, afin de couvrir les besoins 6-9-12KW , la longueur de tes câbles impose du 95 mm2 ALU pour rester dans une chute de tension acceptable.

Cordialement
 