Discussion consultée 889 fois 16 messages determiner la section du câble colonne
determiner+la+section+du+c%E2ble+colonne
#1jerome68le 08 février à 13h17 bonjour
novice en élec j'ai réaliser mon instalation elec dans les 2 maisons construites en auto-entrepreneur Il me reste juste encore le câble colonne Le 1er mesure 107 m le 2eme mesure 103 m j'ai comme puissance 9kw/45A Je souhaite passer sur de l'ALU pour une raison de coût merci de m'indiquer la section approprié cdlt jerome #2Freudle 08 février à 13h58 Bonjour,
Il manque à vos informations l'emplacement des AGCP (en GTL ou limite de propriété) : Il y a un bug sous Internet Explorer, donc l'outil est pour le moment à utiliser avec tout autre navigateur digne de ce nom (Chrome, Firefox, safari, ..). Tous sauf IE en somme. ++ #3jerome68le 10 février à 12h12 bonjour merci
agcp se trouve en gtl http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html#outil-de-calculhttp://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html#outil-de-calcul voici donc mon calcul arf a pas grand chose je passe sur du 70 à la place de 50 le sucroût est important peut-il y avoir un problème avec le consuel si je prennait l'option 50 alu ?????? merci de votre aide #4bob05le 10 février à 12h25 Bonjour
Je ne comprends pas ... l'ACGP ,en GTL , avec des distances de 100 mètre ...??? l'AGCP est placé au point de livraison, c'est à dire à plus de 100m de la GTL. Il te faudra un disposituif de coupure d'urgence au niveau de ta GTL. Tu parles de 45A 9KW prévus. Mais ERDF va t'installer un DB 30/48/60A , et il faut baser ton calcul sur ces 63A . pour les 2% de chute retenu, cela t'impose un cuivre de 70mm2 , ou 95mm2 alu. Cordialement #5jerome68le 11 février à 13h13 bonjour
il y aura bien un mecanisme de coupure d'urgence ce n'est pas edf mais vialis chez nous et certes il on mis du 30/60a mais ma demande initiale n'est que un abonnement 9/45 avec du 95 alu il alimente une rue entière cela me semble demesurer pour une maison merci de vos réponse cdlt #6circusle 11 février à 13h24 Citation de jerome68
avec du 95 alu il alimente une rue entière cela me semble demesurer pour une maison bonjour, une rue entière avec du 95² alu, tu dois pas avoir grand monde dans les rues de Colmar on pose à minima un 150² en règle générale en départ de poste on mets un 240² [ Message modifié par circus le 11-02-2012 à 13:26 ] #7Carminasle 11 février à 13h32 Bonjour
Avec un DB 30/60A, le 2x95² alu est même juste pour 2% de chute de tension. - 2,2% maxi sur 107m - 2,1% maxi sur 103m Dans l'absolu, il faudrait même du 2x120² alu. Mais on va garder une certaine tolérance et je pense que le 2x95² alu est acceptable. Mais pas moins. @+ #8jerome68le 11 février à 21h05 bonsoir
je suis novice donc question peut-être idiote mais pourquoi baser le calcul sur 30/60 alors que mon abo sera 45 cela me surcalibre grandement la section #9bob05le 11 février à 21h36 Citation de jerome68
bonsoir je suis novice donc question peut-être idiote mais pourquoi baser le calcul sur 30/60 alors que mon abo sera 45 cela me surcalibre grandement la section Bonjour Parce que c'est la NORME, et que c'est logique .. Toi, tu penses que tu n'as peut-être pas besoin de plus ... mais demain ... toi, ou u n autre occupant ... Une plaque 4 feux induction de 11 KW ... ça existe .... et d'autres appareils ... Tu vas demander de passer à 12 KW , et ERDF va te l'accorder .3.. et pb ensuite .. les plaques ne marchent pas car trop de chute de tension .. Le Consuel vérifie que ton habitation est bien équipée avec un minimum, compatible avec Mr tout le monde... d'où des circuits imposés ( plaques 32 A même si tu a des plaques au GAZ) , .. un minimum de circuits une capacité des circuits cohérente avec leur protection Le DV ERDF étant par principe 30/45/60 pour une habitation, afin de couvrir les besoins 6-9-12KW , la longueur de tes câbles impose du 95lmm2 ALU pour rester dans une chute de tension acceptable. Cordialement #10bob05le 11 février à 21h37 Citation de bob05
Citation de jerome68
bonsoir je suis novice donc question peut-être idiote mais pourquoi baser le calcul sur 30/60 alors que mon abo sera 45 cela me surcalibre grandement la section Bonjour Parce que c'est la NORME, et que c'est logique .. Toi, tu penses que tu n'as peut-être pas besoin de plus ... mais demain ... toi, ou u n autre occupant ... Une plaque 4 feux induction de 11 KW ... ça existe .... et d'autres appareils ... Tu vas demander de passer à 12 KW , et ERDF va te l'accorder .3.. et pb ensuite .. les plaques ne marchent pas car trop de chute de tension .. Le Consuel vérifie que ton habitation est bien équipée avec un minimum, compatible avec Mr tout le monde... - d'où des circuits imposés ( plaques 32 A même si tu a des plaques au GAZ) , .. - un minimum de circuits - une capacité des circuits cohérente avec leur protection Le DB ERDF étant par principe 30/45/60 pour une habitation, afin de couvrir les besoins 6-9-12KW , la longueur de tes câbles impose du 95 mm2 ALU pour rester dans une chute de tension acceptable. Cordialement determiner la section du câble colonne
|