Discussion consultée 407 fois 4 messages Des gaines électriques sous la baignoire
Des+gaines+%E9lectriques+sous+la+baignoire
#1Renaud-CBle 07 février à 15h48 Bonjour chers amis,
je vais poser une baignoire dans l'angle d'une salle de bain existante et en coupant une décoration, je découvre 2 gaines électriques derrières, qui, du coup, vont être "sous" ma baignoire. Est ce autorisé ? Est ce acceptable dans ma configuration particulière ? Si je les recouvre de plâtre ? Autres solutions ? Merci
#2Phy1le 07 février à 20h20 Bonsoir,
La salle de bain est soumise à réglementation particulière en l'occurence des volumes 0,1,2,3 ont étés déterminés par UTE pour optimiser la sécurité dans cette pièce La pose de la baignoire correspond au volume 1 (outre son contenue volume0) l et depuis le sol Sauf si vous réalisez un habillage complet de cette baignoire sur sa périphérie, avec seulement une trappe d'accessibilité comme ouverture, dans ce cas vous réalisez un volume 3 ET pour celui ci la Norme dit: Les canalisations électriques sont autorisés S'il n'est pas réalisés un habillage soit volume 1 cette même norme dit pour ce volume autorisé (canalisations) limités à l'alimentation des appareils autorisés dans ces volumes DONC Est ce acceptable dans ma configuration particulière ? Autres solutions ? Saignée, encastré (?) Salutations #3Renaud-CBle 10 février à 11h52 Bonjour,
j'ai trouvé sur un site les représentations des "volumes". Tous les dessins (vu de dessus et vu de profil) semble représenter les volumes en limite des murs. Cela confirme-t-il votre remarque : il me suffit de faire une saigner dans le mur, poser ma gaine et plâtrer pour pouvoir la faire passer virtuellement n'importe où par rapport à la baignoire ? Merci pour votre éventuelle confirmation. Pour info le site : http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html#salle-de-bain #4Phy1le 10 février à 17h12 Bonjour,
j'ai trouvé sur un site les représentations des "volumes". Tous les dessins (vu de dessus et vu de profil) semble représenter les volumes en limite des murs. Cette norme subit des changements au cour du temps se référer au doc les plus récentes donc La pose de la baignoire correspond au volume 1 (outre son contenue volume0) l et depuis le sol Sauf si vous réalisez un habillage complet de cette baignoire sur sa périphérie, avec seulement une trappe d'accessibilité comme ouverture, dans ce cas vous réalisez un volume 3 Edition conforme à l'amendement 3 PARU EN FEVRIER 2010 Ce qui n'apparait pas sur votre document il me suffit de faire une saigner dans le mur, poser ma gaine et plâtrer pour pouvoir la faire passer virtuellement n'importe où par rapport à la baignoire ? Vous connaissez : '' C'est aussi pour ça qu'on l'aime'' Soit: Cette même Morne Traite des règles particulières pour la réalisation des saignées Bon après il y à des proprios qui en sont de leurs propres chef!!! Salutt Des gaines électriques sous la baignoire
|