#1martinrm
Bonjour, est-il normal de trouver une tension de 189 v entre le point zéro d'un autotransformateur et une tension de 268 v entre la phase et la terre?
Cet autotransfo est alimenté au primaire en 480v et fourni au secondaire une tension de 110v et de 230v. Les mesures proviennent du circuit en 110v qui fourni la bonne tension de 110v entre phase et point zéro. C'est la mm histoire pour le circuit en 230.
Pensez vous qu'il y a danger? Les protection peuvent elles fonctionner correctement avec ce constat?
Merci d'avance. Martin
#2flaschgordon
Bonsoir martinrm, il s'agit bien d'un autotransfo et non d'un transfo?
480V ou 380V ? pour le primaire?
s'agit t' 'il un appareil tri ou monophasé?

Et enfin, peux tu nous faire un petit croquis avec les bornes primaires et secondaires en y indiquant les tensions mesurées.
@+

#3martinrm
voici le schema electrique de l'autotransfo
#4martinrm
mon ordi ne me laisse pas l'envoyer


   [ Message modifié par  martinrm  le  06-02-2012  à  20:30 ] 
#5RFco
faites héberger par un site spécialisé
#6martinrm
#7martinrm
alim primaire autotransfo deux phases en 480. les tension sont mesurée au borne du disjoncteur f42 entre phase et neutre, phase et terre, neutre et terre. Voila


   [ Message modifié par  martinrm  le  06-02-2012  à  21:14 ] 
#8flaschgordon
Bonsoir à tous, moi je vois 6 bornes bien distinctes : 2 pour le primaire, 2 pour le 230 et 2 pour le 115 ; elle est où cette borne commune ?

J’insiste sur le primaire 480v ? D’autant plus que j’ai l’impression que le 8 de 480v est à l’origine un 0 de 400v
#9martinrm
le schema a été modifié de 400 à 480 au crayon car la grue se trouve au usa donc l'autotransfo est alimenté en 480v. il est vrai que la borne commune n'apparait pas. Qu'appel tu par borne commune?
Dans ce cas ce n'est pas moi qui ai réalisé les mesures, se sont les électriciens de la bas. Ils me demande si je trouve ca normal. Si il serai mieux d'installer un transfo de séparation avec neutre à la terre. Pour réduire le potentiel entre neutre et terre à 115v.
Merci de tenté de me comprendre.
#10Pouet_forever
Si je suis le schéma, ce n'est pas un autotransformateur mais un transformateur.
D'ailleurs, visiblement il n'y a aucune liaison entre un point quelconque du secondaire et la terre ; ça ressemble donc à un transformateur de séparation (au sens strict du terme).

Le fait que tu aies une tension plus élevée est facilement explicable : ton transformateur n'est pas fait pour être alimenté en 480V mais en 400V, ce qui explique la tension élevée au secondaire.

Un peu de maths :

Si j'ai 400V au primaire, je dois avoir 230V au secondaire.
Si j'ai 480V au primaire, combien j'ai au secondaire ?

400 -> 230
480 -> ?

? = (480 * 230) / 400 = 276V

Donc si j'applique une tension de 480V au primaire, je me retrouve bien avec ma tension d'environ 270V.