Discussion consultée 263 fois 3 messages PC technique
PC+technique
#1kelvin18le 06 février à 17h47 Bonsoir J'aurais aime savoir si le 3Oma est obligatoire sur une PC technque qui se trouve dans une armoire de commande de régulation.si oui est ce que quelqu'un pourrez m'indiquer le texte Merci. #2RFcole 06 février à 18h52 bonjour
toute prise <32A doit etre protégée par un 30mA @+ 411.3.3 Protection complémentaire En courant alternatif, les circuits terminaux doivent être pourvus d’une protection complémentaire par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.1 lorsqu’ils alimentent : - les socles de prise de courant de courant assigné au plus égal à 32 A ; - les socles de prise de courant installés dans des locaux ou emplacements de la classe d’influences externes AD4, quel que soit leur courant assigné ; - les socles de prises de courant dans les installations temporaires, telles que les installations de chantiers, quel que soit leur courant assigné. D'autres situations, où l'emploi de dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) de courant assigné au plus égal à 30 mA est prescrit, sont indiquées dans le titre 7. #3Pouet_foreverle 06 février à 23h38 Petite rectification mineure. Citation de RFco
toute prise <=32A doit etre protégée par un 30mA PC technique
|