Discussion consultée 317 fois
4 messages
Section gaine électrique,
#1plipli34
Bonjour à tous,

Peut'on me dire quelle section de gaine à enterrer dois-je prévoir pour faire passer un fil de 5X25mm2 sur une longueur de 180m.
Par avnce merci de votre réponse.
Cdt
#2Phy1
Bonsoir,
Oui on peut !
faire passer un fil de 5X25mm2
Soit un câble (?)
Donc un fil HO7V-U ou R EN 25mm² isolant comprit = 75,4
75,4 par 5 = 377 ce qui signifie pour une gaine ICTL, ICTA, ICA de diamètre extérieur 50 mm
qui autorise jusqu'à 410
Voila
Salutations
#3plipli34
Merci bien pour ton éclairsissement, mais mon électricien me conseille de prendre de la 110mm car il me dit que pour tirer le cable une fois enterré cela sera plus facile.
Mais pour ma part, quand tu vois la différence de prix entre les deux, il y a peut-être un juste millieux.
Cdt
#4bob05
Bonjour

IEn enterré, il faut évidemment de la gaine TPC .
110 mm est un bon choix, comme t'a conseillé ton électricien.

Pais, il faudra néenmmoins la poser bien droite ... car si belle fait le "serpent" , ... ce sera difficile ....

Par ailleurs, il est impensable de "tirer" le câble sur 180 m ...
il est conseillé, de mettre une chambre de tirage tous les 50 m ( au minimum un regard ).

PS : en souterrain, dans une gaine TPC, tu ne peux pas mettre de fils ..... il te faut un câble , (d'ailleurs tu dis bien câble par ailleurs)

PS : je suppose que cette section et cette longueur correspond à une alimentation d'une annexe depuis ton tableau principal ( 3PH+N+Terre).

Cordialement
Section gaine électrique,