Discussion consultée 784 fois 21 messages un problème de LEP
un+probl%E8me+de+LEP
#10Pouet_foreverle 09 février à 22h03 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Visiblement, tu as la 15-100 sous la main. Regarde le paragraphe 542.2.3.1. #11charliele 10 février à 18h18 bonjour !
merci Pouet ! une p'tite question annexe : pourquoi le doute m'est-il donné sur les sections conducteurs circuits spécialisés 20 A (mall , malv , etc ...) ; des conducteurs de 4 carré ??? http://www.lv11.lignon-vert.fr/NFC-15-100-PP.pdf 2.5 carré m'a été confirmé ici ....
citation : " je dois donc remplacer les deux lignes dédiées MALL et SL actuellement en 16A / 1.5 par 20/2.5 Citation : Oui Citation : tirer sous la plaque gaz un 32/6 carré (classique) Citation : Oui avec boîtie + plaque sortie de câble 32A. Citation : MALV : vous ne répondez pas ; une ligne dédiée en 1.5/16 est insuffisante ? (il faut 2.5/20 ????) Citation : Vous avez répondu avec la première question. Citation : 2 postes mural 3PC sont donc suffisants en cuisine ? Citation : Oui. " [ Message modifié par charlie le 10-02-2012 à 18:27 ] #12bob05le 10 février à 18h44 Bonjour
Ligne dédiée MAL : 3x2,5 mm2 avec prise classique 16A, et protection par DJ 20A (maxi) Les prises 20A ne sont plus d'actualité, et devaient être alimentées en 4mm2 Comme elles sont d'un format différend, il fallait utuiliser un adaptateur 20/16A pour y raccorder les fiches surmoulées des MAL .... Donc de format de prise 20A n'est plus d'actualité, tout comme le 4mm2 ( en HABITAT) Cordialement #13charliele 10 février à 19h10 merci camarade !!!!!! un vieillard comme moi se trouve rassuré face à des réponses "couperet" de ce genre !!! ... je dis ça car beaucoup de jeunes pensent que la toile est "la bible" .... elle est truffée de bêtises, d'inexactitudes, d'approximations, de mensonges et autres contre-vérités ! bravo aux forums qui par la transparence des discussions ouvertes rendent compte de ce qu'est la vérité (réalité ????) ......... [ Message modifié par charlie le 10-02-2012 à 19:12 ] #14charliele 10 février à 19h28 de retour rapide ... les différentes adresses que j'ai envoyé dans "mes brouillons" (un rappel : je suis super-super nul avec les ordis ...) me rappellent que les courbes des disj diff ont une importance non-négligeable (je le savais, mais gros fainéant...je ne m'étais jamais penché sur la question : on ne peut pas tout faire , hein ? j'ai sous la main distribués au fil de l'avancement des travaux sur deux tableaux (un principal et un secondaire) : 3 type A et 1 type AC en 40 A/30mA quels sont les circuits à réserver au type AC ???? (oui , fainéant , je suis ... MERKI POUR VOTRE PATIENCE [ Message modifié par charlie le 10-02-2012 à 19:31 ] #15Carminasle 11 février à 08h36 Bonjour
Les plaques et le lave-linge doivent impérativement être sous un type A. Pour le reste cela n'a pas d'importance, type A ou type AC de manière indifférente. A noter que ce qu'il est d'usage d'utiliser en locaux d'habitation de ce sont des interrupteurs différentiels et non des disjoncteurs différentiels et que l'on parle de "type" et pas de "courbe". A noter également qu'il y a quelques petites coquilles sur ce lien : http://www.lv11.lignon-vert.fr/NFC-15-100-PP.pdf en particulier les circuits spécialisés en 4², la calibre maxi pour les circuits chauffage en 1,5² et sur la définition des volumes qui a changé depuis 3 ans. @+ [ Message modifié par Carminas le 11-02-2012 à 08:46 ] #16charliele 11 février à 15h21 Bonjour les pros ! merci ...encore ! oui ... des coquilles , des erreurs et des mensonges : je crois être tellement irrité quand je lis des c.... es que (je me répète) , c'est surtout le fait de savoir que la toile est devenu le "savoir" des nouvelles générations qui me fait "peur" ... J'ai d'autres adresses Carminas qui te feraient hurler ! je suis un passionné de musique et matériel Hifi des années 70/90 ... le nombre de sottises qui se disent .... (sur des sites dédiés pourtant !) Un dernier point : j'ai beaucoup lu sur votre site (une vraie école .... bravo !) : un doute subsiste : En ce qui concerne les disjoncteurs de protection , j'ai bien saisi la notion de maxi ; mais au niveau d'un contrôle Consuel, le fait d'avoir , par exemple en cuisine des lignes dédiées MAL en 2.5 mais protégées par un 16 au lieu d'un 20 A , est-ce un problème de refus ????? En fait : j'avoue tout : je me suis équipé en investissant il y a 5 ans avec du MG D'Clic XE (les spécialistes comprendront vite les avantages du système Mais je n'ai en disjoncteurs que du 10 et du 16 A ... faut-il que je cours après 3 disj de 20 A ou les lignes en 2.5 carré suffiront au bonheur du vérificateur du Consuel ???? autre question : un tableau secondaire équipé de son disj 40A / 30mA en tête alimenté par une ligne de 3G10 à partir du tableau principal avec protection de ligne par disjoncteur bipolaire 2x40 A est conforme ??? Merci et bon w.e. au chaud .... #17Carminasle 11 février à 15h30 Citation de charlie
En ce qui concerne les disjoncteurs de protection , j'ai bien saisi la notion de maxi ; mais au niveau d'un contrôle Consuel, le fait d'avoir , par exemple en cuisine des lignes dédiées MAL en 2.5 mais protégées par un 16 au lieu d'un 20 A , est-ce un problème de refus ????? Mais je n'ai en disjoncteurs que du 10 et du 16 A ... faut-il que je cours après 3 disj de 20 A ou les lignes en 2.5 carré suffiront au bonheur du vérificateur du Consuel ???? Aucun problème pour le 16A à la place du 20A (sauf les plaques électriques) Même pour un circuit spécialisé. De toute façon, la plupart de ces appareils se raccordent avec une prise classique 16A, donc par construction il ne tireront pas au delà. Il n'y a guère que pour le four, où l'on trouve parfois du matériel de forte puissance avec un raccordement direct par cable. Dans ce cas un disj 20A peut être plus pertinent. Citation de charlie
autre question : un tableau secondaire équipé de son disj 40A / 30mA en tête alimenté par une ligne de 3G10 à partir du tableau principal avec protection de ligne par disjoncteur bipolaire 2x40 A est conforme ??? C'est parfait en tout cas jusqu'à une bonne vingtaine de mètre @+ #18charliele 11 février à 15h55 Bonjour Carminas !
ça , ça s'appelle de la réactivité !!!!! Je conçois la remarque pour le four ... mais le 16A / 2.5 que j'ai réalisé est conforme ???? Oui ???? eh bien ... ça me convient !!!!!! (la mode n'est plus au développement des appareils ultra-gourmand, semblerait-il !!!! merci pour ta réponse sur le deuxième point ... il me semblait qu'avec le bipolaire , j'avais fait fort !! je suis dans la limite des 20 mètres ... (16 environ ...) je profite de ta présence : un schéma de l'installation par dessin informatique est obligatoire ??? parce que j'en suis incapable : avec un crayon et du papier ... ok mais je n'ai pas les compétences nécessaires à la retranscription informatique .... [ Message modifié par charlie le 11-02-2012 à 16:07 ] #19Carminasle 11 février à 15h59 Le four est conforme avec 2,5² 16A
Le schéma unifilaire peut être fait à la main, sans aucun problème (pour peu qu'il soit lisible). @+ [ Message modifié par Carminas le 11-02-2012 à 16:00 ] #20charliele 11 février à 16h05 Super !
ça m'ôte un poids .. question que j'avais zappé : peut-on parler ici de l'alimentation "limite de propriété" à "habitation" ??? ou faut-il changer de lieu ??? s' il faut changer de post , merci de me dire "où" !!!! [ Message modifié par charlie le 11-02-2012 à 16:17 ] un problème de LEP
|