#1charlie
Bonsoir !

sur les conseils de Mister Tap , je pose ma question ici :

je suis en possession depuis 5 ans d'un bâtiment de 30 x 10 en structure métallique (ancienne menuiserie) que je transforme en habitation (depuis 5 ans )

la LEP impose d'avoir un isolement de la mise à la terre
suite à l'ouverture de la barrette de coupure mais le bâtiment a trente/quarante ans (impossible savoir ! )

la structure est à la terre : c'est sûr et mesuré ;
inférieur à 50 de nos bons hommes !

mais je ne sais pas où est cette mise à la terre ; avec
mon installation, il m'est impossible d'isoler cette liaison par ouverture de la barrette de coupure ;

est-ce un gros pb pour le consuel qui doit visiter mon
installation (quand je serai prêt pour le reste ! =

merci à mister Tap en passant !


   [ Message modifié par  charlie  le  05-02-2012  à  19:31 ] 
#2bob05
Bonjour

Je n'ai pas trop compris ton problème ..
ainsi que ton affirmation
la LEP impose d'avoir un isolement de la mise à la terre

fais-nous plutôt un schéma ou des photos de ce qui "gravite" autour de ta barette de coupure.

Cordialement
#3charlie


n'attendez aucun schéma ou autre de ma part : je suis plus qu'un gros nul avec un ordi !!!!!

je peux utiliser les mots (en français et en anglais) : c'est tout ...

si je regarde le schéma de la LEP , à l'ouverture de la barrette de coupure , la mise à la terre de la structure
métallique est isolée de la prise de terre lors de la mesure consuel

ça ne peut pas être possible dans mon cas : la mise à la terre de la structure a été réalisée à la construction
et je ne sais pas où et comment (mais elle est excellente !)

donc : est-ce un pb pour le consuel qui peut me reprocher par rapport à la théorie que la liaison
d'équipotentialité de la structure ne disparaît pas lors de l'ouverture de la barrette ! ?
#4bob05
Re

NON, pas de pb ...

Lorsqu'on réalise une LEP sur un tuyau métallique d'arrivée externe, celle-ci se retrouve à la terre , et la LEP ne se retrouve pas "isolée" au sens du terme lorqu'on ouvre la barette de coupure.

cordialement


   [ Message modifié par  bob05  le  06-02-2012  à  19:54 ] 
#5charlie
fatigué ?

moi aussi !

y'a pas un message qui a disparu ?????

bon / on s'en fout ...

à l'ouverture de la barrette , la mise à la terre de la structure disparaît ! OK ?

moi , je ne peux pas réaliser ce miracle .. la mise à la terre est réalisée ailleurs (à la construction , c'est
une évidence ; le consuel va-t-il m'em.....bêter sur ce détail ..... ???? OUI ou NON ???? merki ....




   [ Message modifié par  charlie  le  06-02-2012  à  19:50 ] 
#6Pouet_forever
Citation :
Citation de charlie 

la mise à la terre de la structure métallique est isolée de la prise de terre lors de la mesure consuel
  Citation :


Il faut y remédier par tous les moyens appropriés. Tu dois relier tes différentes prises de terre pour ne pas avoir de masses simultanément accessibles appartenant à 2 circuits de terre différents. Tu risquerais d'avoir une tension de contact supérieure à la limite conventionnelle !!!
#7charlie
bonsoir

je ne comprends pas ta remarque ...

je parle d'un pb de non-conformité par rapport au schéma de la LEP par rapport à l'existant chez moi ...

si la mise à la terre de la structure métallique DOIT se réaliser par la LEP , à l'ouverture de la barrette
de coupure , cette mise à la terre DOIT disparaître ; c'est le schéma !

mon pb ? je ne peux pas obtenir ça puisque la structure a été directement reliée à la terre (la même) lors de
la construction et je ne sais pas où (probablement noyé dans le béton de fondation ...)

la question est :

est-ce que ça engendre un refus du consuel ????

sachant que je ne PEUX pas résoudre le pb PUISQUE je ne peux pas supprimer cette mise à la terre de
la structure métallique ...

j'ai peur de ne pas parler un bon français .... ou d'être juste con et bouché !!!!

merci de me rassurer ....






   [ Message modifié par  charlie  le  07-02-2012  à  21:12 ] 
#8Pouet_forever
La structure métallique de ton bâtiment est sûrement reliée à la terre par l'intermédiaire d'une boucle à fond de fouille, donc la déconnexion de ta barrette de terre n'entrainera pas la déconnexion de la structure métallique. Ce qui est normal.
#9charlie
Ouf ...

on commence à se comprendre !!!!

je sais bien que c'est normal : on ne supprime pas une terre amont avec une ouverture aval ....

la réponse à la question n'est toujours pas là !!!!

est-ce que ça pose un problème au consuel ???

merki

(La liaison équipotentielle principale (LEP)
La LEP assure la mise à la terre des éléments métalliques et canalisations :

- d’eau (si possible avant compteur)
- de gaz de ville
- de chauffage central
- de gaz liquéfié et fuel (si les citernes sont en dehors de l’habitation)
- les parties métalliques accessibles de la structure de l’habitation (charpente métallique).

La section de la LEP doit être au minimum 6mm² ou au moins la moitié de la plus grande section des conducteurs de protection de l’installation.

Les connexions aux parties métalliques seront assurées notamment avec des connecteurs spécifiques.)


   [ Message modifié par  charlie  le  09-02-2012  à  19:58 ] 
#10Pouet_forever
Visiblement, tu as la 15-100 sous la main. Regarde le paragraphe 542.2.3.1.