Discussion consultée 333 fois
5 messages
inter différentiel et fusibles
#1bob66
bonsoir
je voudrais savoir s'il est possible de placer un ID type A ou AC en tête d'un tableau secondaire constitué de fusibles (coupe-circuits).
Ce tableau étant trop petit, est-il possible de placer l' ID dans le tableau principal situé à 4 ou 5 m.(étage) ?
Merci de votre réponse
#2Carminas
Bonsoir

Oui aux deux questions.

@+
#3bob66
Bonjour à tous et merci Carminas pour la rapidité (et la clarté) de votre réponse !!!
faisant suite à votre réponse...
l'ID en tête du T. secondaire pouvant être placé dans le T. principal, peut-on admettre qu'il remplace le disjoncteur de protection situé dans le tableau principal (cf. votre schéma) ?
Dernier point, peut-on utiliser indifféremment un ID type A en lieu et place d'un ID type AC en tête d'une rangée de circuits "normaux" sans plaque cuisson et sans lave linge ???
Merci
#4Carminas
1/ Non le disjoncteur assure une protection contre les surcharge, qu'un interrupteur différentiel n'assure pas, sauf à prendre un disjoncteur différentiel (mais cher)

2/ Oui sans problème on peut mettre un type A pour n'importe quel circuit.

@+
#5bob66
Merci et bonne soirée.
inter différentiel et fusibles