Discussion consultée 555 fois 15 messages Remplacement d'un tableau électrique.
Remplacement+d%27un+tableau+%E9lectrique.
#1michmichle 04 février à 20h46 Bonjour à tous.
Je souhaite remplacer un tableau électrique secondaire. L'alimentation est en 4mm² (si, si!) et arrive par 3 fils. Puis-je connecter ces 3 fils sur un seul inter dif qui distribuerais 14 disjoncteurs de 16A? Est-il préférable de passer sur 2? Merci de vos réponses. #2bob05le 04 février à 20h52 Bonjour
Je n'ai rien compris ...avec ton histoire de 3 fils .... Fais nous donc un schéma du tableau exitant . Et d'où proviennent ces fils de 4 mm2 ( longueur, et protection sur le tableau principal). Cordialement #3michmichle 04 février à 21h04 Salut Bob.
Alors, ces 3 fils viennent directement du compteur EDF (10 mètres environ) et alimentent 3 groupes de porte-fusibles. Un groupe pour les lampes (2 porte-fusibles), un deuxième pour les prises (6) et un troisième pour les radiateurs (5). #4bob05le 04 février à 21h07 Bonjour
Mets-nous une photo de ton tableau principal, et une de ton tableau secondaire . Quand tu dis 3 fils, tu veux dire 3 cables de 2 fils ? ... ??? Cordialement #6michmichle 04 février à 21h22 Je ne peux pas pour l'instant prendre de photo mais dès que possible...
Ces 3 fils sont bien des fils et non des cables, en 4² pour la phases. J'ai bien évidement un 4² aussi pour le neutre ainsi que la terre. C'est une installation datant de 30 ans environ. Le premier alimente 2 porte-fusibles pour les lampes. Le deuxième alimente 6 porte-fusibles pour les prises et le dernier 5 porte-fusibles pour les radiateurs. Les pontages entre les porte-fusibles sont fait par des fils en 2,5². Les neutres sont sur un peignes. Ma question est surtout sur les capacités d'un seul inter dif pour l'ensemble des disjoncteurs qui remplaceront les portes fusibles. @tap: bonjour, non je suis bien en mono. Il s'agissait peut-être d'un bidouillage par rapport à la longueur des fils, non? #7bob05le 04 février à 21h42 Bonjour
Si tu as 3 fils/phase + 1/Neutre + 1/Terre , le tout en 4 mm2, oubllie tout de suite ton projet. Si tu veux conserver et refaire ce tabl=eau secondaire, il te faudra impérativement reprendre l'alimentation depuis le tableau principal en 3x10mm2 par exemple, ce qui te permettra de réaliser un tableau conforme. - 1 Inter DIF 40A 30mA type A ou AC (qui srrvira aussi de coupure d'urgence) - Tes départs sur les DJ associés. Mais, ce cable 3G10mm2 ( ou fils dans un conduit) devra être protégé, sur le tableau principal par un DJ 40A ( maximum ). A noter que de raccorder des radiateurs sur un tableau secondaire , crée une contrainte , en particulioer si demaihn tu veux installer un délestage ..) C'est pour celà, surtout dans le cas d'une ancienne installation, qu'il faut prendre le problème dans son ensemble , à partir du DB ERDF ..même si les travaux ne sont pas réalisés simultanément.... Cordialement #8michmichle 04 février à 22h00 J'ai fait faire un devis pour mise au norme pour mes 2 tableaux, le principal et ce fameux tableau secondaire.
Je crois que l'électricien ne s'est pas fendu de changer ces alimentations (P+N+T) sur le secondaire. J'avais un doute sur le travail qu'il me proposait et donc c'est le pourquoi de ma présence sur ce forum. Les radiateurs ne servent pratiquement jamais car j'ai fait installer un aérothermie. C'est plutôt de l'apoint ou de la déco. Dans le nord Finistère, il ne fait jamais très froid (ni très chaud d'ailleurs). #9Carminasle 05 février à 08h20 Bonjour
Il s'agit sans doute d'une ancienne installation tri repassée en mono. En mono avec du 4² vous ne pouvez pas utiliser vos 3 fils de phase, mais un seul. Vous serez donc limité à 25A (5,7kW), d'où la suggestion de bob de repasser un 3G10². Il faudra impérativement mettre un disjoncteur 25A au départ de ce câble dans le tableau principal. Tant que vous avez un disj qui n'excède pas 40A au départ, aucun problème pour mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 40A type AC en tête de votre tableau diivsionnaire. Si ce n'est un problème de sélectivité (s'il coupe tout le tableau est coupé), mais ce n'est peut être pas très gênant pour l'usage prévu. @+ #10michmichle 05 février à 13h39 Bonjour Carminas.
C'est exactement cela! Renseignement pris auprès de mon voisin, gendre de l'ancien propriétaire, l'installation était en triphasé et modifiée avant que j'achète la maison. Bon, ça ne m'enchantait pas trop de retirer un cable mais la sécurité reste la sécurité. Le 10² est nécéssaire ou est-ce que je peux rester sur du 6² (plus facile à passer Remplacement d'un tableau électrique.
|