Discussion consultée 671 fois 12 messages Disjonction intempestive
Disjonction+intempestive
#1Marsoule 04 février à 13h44 Bonjour à toutes et à tous ^^
Je vous expose mon petit problème ! Installation électrique neuve ( moins de 2 ans ) Électroménager neuf ( moins de 6 mois ) Disjoncteur de Tête : Schneider DP90 63A 500mA Il est réglé sur Ir 30A ! C'est le technicien du consuel qui l'as réglé. Depuis la période de grand froid ( moins de 0°C )le disjoncteur de tête a tendance à disjoncter. Il y a quelques jours, quand la machine a lavée c'est mise en route de nuit, sa a fait sauté le général( la machine est pourtant sur un circuit spécialisé en ligne direct sur le tableau ). Il y a quelques heures, j'ai allumé mon four et rebelote le général qui saute. ( le four est lui aussi en ligne direct sur circuit spécialisé ) Et des fois je n'ai rien de mis en route et le général coupe quand même...
Je me demande si ce n'est pas le Chauffe eau ) J'ai remarqué que plus il fait froid et plus le général a tendance a coupé intempestivement. Est ce le calibre du général qui est inadapté ? ( 63A c'est pas assez ? ) L'Ir de celui ci peux être modifié (Ir 30/45/60 ) dois je l'augmenter ? sachant que je suis sur 30 L'appel de courant est plus élevé en période de grand froid ! dois-je diminuer sa sensibilité et comment ? PS: Ce qui m'embête le plus c'est que, c'est toujours le général qui coupe, jamais les petits disjoncteurs ( C10, C16 et C20 ), s'ils ne disjonctent pas !! a quoi ils servent ^^" Puis-je faire en sorte qu'ils coupent avant le général ? J'ai la terre partout dans la maison ( vraiment partout ) Hormis les périodes de froid je n'ai aucun soucis de disjonction. Merci d'avance à ceux qui me répondront Cordialement Marsou #2cv17le 04 février à 14h33 Bonjour pourriez-vous nous dire quel type de chauffage utilisez-vous ? Car si vous avez des convecteurs je pense que vous dépassez les 30A et c'est pour cela que le DB tombe. Si votre installation a effectivement 2 ans vous devez avoir au minimum 3 ou 4 différentiels dans vote tableau et à moins que l'un d'entre soit déficient vu ce que vous nous décrivez je verrais une surcharge temporaire durant les périodes froides. Si tel est le cas soit vous installez un délesteur pour les gros consommateurs non prioritaires soit vous demandez à erdf de vous caler le DB à 9 KW ce qui est plus adapté à un pavillon tout électrique bien isolé.
Bonne journée #3Marsoule 04 février à 19h07 Avant tout merci de votre réponse .
Je suis effectivement équipé de chauffage électrique ( 5 chauffages + 1 salle de bain ). La maison est répartie sur 2 tableaux, ce qui me fait 5 différentiels ( sa envois du lourds chez moi ^^ ) Abonnement EDF : 12kVA Le delesteur me parait une bonne idée ! Mais à ce moment là, il ne me servira que l'hiver ! Le reste du temps je n'ai aucun soucis de disjonction. Pouvez vous me donner plus de précisions sur le calage du DB à 9kW ? C'est Ir qui est pris en compte ? [ Message modifié par Marsou le 05-02-2012 à 01:13 ] #4cv17le 04 février à 19h36 Bonjour un éclaircissement un coup vous être calé sur 30A et une autre fois bénéficier de 12 Kw ?
Bonne soirée #5Carminasle 04 février à 20h02 Bonsoir
C'est normal quand il fait froid qu'avec du chauffage électrique et un réglage sur 30A cela disjoncte. Avec 12kVA vous devriez avoir un réglage à 60A. Le disjoncteur qui saute est-il celui d'ERDF ou est-ce un privatif que vous avez ajouter à l'intérieur pour la coupure générale ? Si c'est celui d'ERDF (il est plombé) il faut appeler votre distributeur d'énergie pour qu'il mette en phase votre abonnement et le disjoncteur Si c'est privatif (ce qui est probable si c'est le consuel qui a fait le réglage, vous devez le régler sur 60A. Quelques photos pourraient aider à confirmer tout cela. @+ [ Message modifié par Carminas le 04-02-2012 à 20:02 ] #6Marsoule 05 février à 01h31 Je suis effectivement calé sur 30A ( C'est marqué en rouge sur le DB90 )
Et sur mon abonnement EDF il est bien spécifié que j'ai souscrit une puissance de 12kVA (12kVA c'est bien marqué ça ! ) Par le fait que j'ai plus de 50M entre la Borne d'elec (à l'extérieur et plombé ) et mon tableau électrique , j'ai été dans l'obligation de payer le câble pour faire le raccordement. Et de deux j'ai été obliger de mettre un sectionneur général ( Le DB 90 ) dans ma propriété ( il n'est donc pas plombé ! ) Avant la 1ere mise sous tension, le technicien du consuel à vérifier l'installation et a fait le réglage sur le DB90. J'ai chercher des fiches techniques sur le DB90 mais je ne trouve rien qui me permettrais de voir comment je peux faire le réglage. #7Carminasle 05 février à 07h24 Bonjour
Il n'est donc pas plombé. Vous devriez pouvoir faire le réglage après avoir coupé le courant au disjoncteur en limite de propriété Faite nous une petite photo du disjoncteur, on pourrait vous aider pour vous indiquer ce qu'il faut démonter (surement à partir du capot du haut). @+ #8Marsoule 05 février à 11h53 Voila le DB90 !
Petit soucis pour mettre en pièce jointe http://imageshack.us/photo/my-images/831/img0149oc.jpg/ http://f-electricite.fr/att-8048_IMG_0150.htm [ Message modifié par Marsou le 05-02-2012 à 12:02 ]
#9Carminasle 05 février à 12h03 Bonjour
On ne voit pas tout, mais cela devrait suffire. Vous coupez le courant sur le disjoncteur extérieur Vous enlevez le capot du haut au niveau de votre DB 90A Vous faites faite coulisser vers le haut le cache où se trouve la petite fenêtre Vous changez le réglage en le mettant sur 60A Puis vous refermez tout @+ Disjonction intempestive
|