Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 272 fois 3 messages possibilité de mettre un spot
possibilit%E9+de+mettre+un+spot
#1patricele 04 février à 11h43 Bonjour,
J'envisage de refaire une salle d'eau. Est-il possible de mettre un spot encastré dans le plafond au-dessus d'une douche (hauteur du plafond : 2.70 m)? Si oui, quel type de spot choisir (basse tension avec transfo ou 230 V ? Merci d'avance de vos réponses. Cordialement #2cv17le 04 février à 12h01 Bonjour à cette hauteur vous êtes en volume 3 donc en 230v le spot doit avoir un IPX1 minimum et être protégé par un ID 30 Ma et en TBTS la tension peut aller jusqu'à 50 volts et le transfo doit être placé en dehors des volumes 1 et 2.
Bonn journée possibilité de mettre un spot
|