Discussion consultée 427 fois
6 messages
Optimisation de mon contrat EDF
#1karly
Bonjour,

J'ai besoin de conseils pour savoir si je peux optimiser mon contrat EDF et je ne suis pas très doué en électricité.
Voilà j'ai un contrat de 18 kW en triphasé. Actuellement, je n'ai plus aucun matériel en triphasé.
Donc, je suppose que ma capacité maximum de consommation est de 12kW avant que mon compteur saute ...?
A ce stade mon raisonnement est-il correct ? Ou bien est-il possible de dépasser les 12 kW et comment ?

Je constate que mon compteur saute aux alentours de 9 à 10 kW. Je précise que ce ne sont pas les lignes qui vont au compteur qui saute mais le compteur général qui dijoncte. J'imagine, peut être à tort, qu'il y a une mauvaise organisation de mes lignes électriques internes.

Pouvez vous me confirmer mon analyse et comment y remédier ?

Merci d'avance

#2tap
Bonjour,

Avec 18kW vous avez 35A par phase.
Peut-être un problème d'équilibrage.
Avez-vous branché de nouveaux appareils dans votre maison ?

A+
#3karly
Apparemment le problème existe depuis longtemps. Je suis en train de faire le bilan de chaque tableau interne car il y en a 3.
Je vois près du tableau principal arriver 3 cables qui partent du compteur. Juste avant partent 3 cables vers le 2 ème tableau.
Donc je suppose que je dois regarder quelle alimentation assure chaque cable ?
Cela veut il dire que je peux avoir une consommation maxi de 18 kW (30 Ampère par phase) ?
Merci pour vos réponses ?
#4Carminas
Bonsoir

Un abonnement 18kVA c'est 30A par phase.

30AX230V=6,9kW

Cela veut dire que dès que vous dépasser environ 7kW sur une phase, le disjoncteur saute, quelle que soit la charge sur les autres phases.

C'est pourquoi en triphasé, il faut bienr répartir les circuits sur toutes les phases si on veut bénéficier correctement de la puissance souscrite.
Au maximum vous pouvez donc consommer 21kW, à condition que tout soit bien réparti sur les 3 phases.

Si vous n'avez pas d'appareils fonctionnant en tri, pourquoi conservez vous celui-ci ?
Branchement de grande longueur ?
Besoin de forte puissance ?
Si la réponse est non à toute ces questions, envisagez le passage en mono 12kVA (soit dans les faits 14kW) qui vous reviendra moins cher en abonnement et sera plus souple d'utilisation, quitte à mettre un délesteur pour couper les appareils non prioritaire en cas de pointes d'utilisation.

@+
#5karly
Merci, je comprends beaucoup mieux le fonctionnement.
Je commence à faire le repérage des tableaux et j'évalue les besoins.
Je reviens ici lorsque j'en serai au rééquilibrage des phases.
#6karly
Bonjour à tous,

Voilà j'ai équilibré les appareils sur les phases (sur une j'avais 18 kWh, sur une 3 kWh et sur la 3ème 10 kWh !!).
Maintenant j'ai à peu près 10 kWh sur chaque phase alors que mon abonnement est de 7 kWh (30A) sur chacune d'elle.
Bien évidemment tout ne tourne pas en même temps. Mais je me pose les questions suivantes :
Y-a-t-il un moyen d'être alerté lorsque la consommation d'une phase est proche de la ligne rouge ? Où même un appareil qui permettrait d'enregistrer les pointes de conso par phase ?

Merci d'avance pour vos réponses
Optimisation de mon contrat EDF