Discussion consultée 645 fois 8 messages Demande d'aide au branchement fil pilote d'un radiateur accumulation
Demande+d%27aide+au+branchement+fil+pilote+d%27un+radiateur+accumulation
#1Fragglele 02 février à 13h02 Bonjour,
Je suis sur le point d'acheter un radiateur à accumulation de marque dynatherm MA tronic. Mon contrat electrique est basé sur la formule tempo (jours Rouges, blancs, bleus avec heures creuses et pleines). Sur mon installation electrique, je dispose déjà d'une commande de charge heures creuses pour le ballon d'eau chaude. Apres étude de mon plan électrique, j'ai constaté qu'un disjoncteur placé au troisieme emplacement de mon tableau électrique, commande un radiateur type convecteur. Il s'agit d'un disjoncteur à fusible de 16 A. Rien d'autre n'est branché sur ce disjoncteur. J'ai compris qu'il me faut un disjoncteur de 20A pour commander le radiateur à accumulation de 4kw qui remplacera ce convecteur. En étudiant la notice de montage de cet accumulateur de chaleur, j'ai vu qu'il y a sur le bornier de commande, une entrée H nommée fil pilote EDF en plus des connexions phase et neutre. Je pense donc remplacer le disjoncteur 16A par un autre de 20A et connecter les deux fils (phase et neutre) sur l'emplacement phase et neutre du bornier de commande du radiateur. Mais je ne sais pas comment brancher ce fils pilote EDF heure creuse... J'avais penser faire un circuit du même type que celui du chauffe eau (2A, 20A et contacteur jour/nuit) mais ca ne fonctionnera pas car dans ce cas, c'est comme si le radiateur fonctionne en "on/off" et la soufflerie sera coupée la journée... Donc ce n'est pas la bonne solution. Comment faire pour tirer ce cable pilote depuis mon tableau electrique vers le radiateur (c'est indiquer un seul fil pilote qui doit etre une phase.) Je vous joins les photos de mon compteur ainsi que du plan de branchement souhaité. Je suis vraiment novice dans ce domaine et j'ai besoin d'aide pour pouvoir utiliser ce radiateur pour qu'il charge uniquement la nuit dans la période creuse de mon abonnement edf (22H 6H) Merci
#2Carminasle 02 février à 21h16 Bonsoir
Pour passer à 20A à la place de 16A, ce n'est possible que si les fils sont au minimum en 2,5². Pour le câble HC, il suffit de raccorder le fil de vous repiquer sur le fil qui vient de votre compteur électronique borne C1 (ou C2) et qui se raccorde sur la borne A1 (ou A2) de votre contacteur HC. A noter que le disj 2A et le disj 20A de votre radiateur doivent se trouver sous le même différentiel 30mA. Mais comme vous n'en avez pas, le problème ne se pose pas pour l'instant. Pour votre sécurité et celle de votre famille, je vous conseille au minimum la pose d'un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre installation. @+ [ Message modifié par Carminas le 02-02-2012 à 21:18 ] #3Fragglele 02 février à 21h41 Bonsoir Carminas,
Je vous remercie pour cette réponse. Apparemment, le 16A en question est prévu pour un seul radiateur car sur le plan de câblage, son code d'identification "3" pour troisieme coupe circuit, n'est repris nul par ailleurs et les fils sont en 2.5mm2. Dites moi, il est nécessaire de mettre un 2A sur le 20A qui commandera le radiateur? je ne crois pas en avoir sur le chauffe eau. Mais si c'est nécessaire, je ferai un rajout également pour ces deux appareils. Dans ce cas puis-je mixer les coupes circuits de mon tableau (les gris avec des disjoncteurs plus récents que l'on trouve dans le commerce type legrand ou autre? Enfin, pour le rajout du diff 30 ma sur mon tableau, c'est compliqué? Désolé pour mon ignorance mais je découvre mon tableau electrique depuis l'idée de changer de radiateur et ca fait 15 ans que tout fonctionne sans soucis. Cordialement #4Carminasle 02 février à 21h54 C'est vrai que sur les anciennent installation on ne mettait pas souvent le 2A.
Ce n'est pas très gênant à condition que le fil pilote soit issu d'un autre disjoncteur (sans doute celui du BEC) Vous referez cela au propre si un jour vous refaite le tableau. Pour mixer les coupe circuit, c'est possible sauf si votre tableau est ancien et n'a pas une profondeur adapté au modules actuels. Quand à l'ajout du différentiel c'est en général simple. Une photo du tableau capots enlevés pourrait le confirmer. A noter que l'absence de 30mA n'empeche pas l'installation de fonctionner. En revanche un 30mA assure la protection des personnes en cas de contacts directs ou indirects et permet d'éviter les éventuels accidents futurs. @+ [ Message modifié par Carminas le 03-02-2012 à 08:30 ]
#5Fragglele 11 février à 18h35 Bonsoir,
Je reviens aux nouvelles. J'ai effectué tous les branchements nécessaires au fonctionnement de mon radiateur à accumulation. J'ai suivi les conseils de Carmina pour le branchement du fil pilote depuis le compteur edf vers l'entrée H de l'accumulateur (fil pilote). J'ai donc raccordé ce fil sur l'entrée C2 qui pilote le chauffe eau. Mais j'ai un probleme "majeur". le radiateur accumule sa charge en heure pleine et arrête de charger en heure creuse . Bref il fait tout le contraire de ce qu'il doit faire. Quelle est la solution pour le faire charger en heures creuses (inverser sa commande de charge)... Concrètement : Il ne charge qu'en manuel (bouton relance ) quand il n'y a pas de fil pilote branché sur C2. Avec le fil pilote branché sur C2, il charge en heures pleines et coupe la charge en heures creuses... Merci pour votre aide. Cordialement a #6Carminasle 11 février à 23h24 Bonsoir
Votre chauffe-eau lui il se comporte normalement ? Vous avez bien abonnement HC/HP (pas un EJP ou un TEMPO ?) ? Testez si vous avez bien 230V entre le fil pilote et neutre pendant les HC et 0V pendant les HP Sinon c'est qu'il y un réglage au niveau du radiateur ou alors 2 entrées possibles pour le fil pilote @+ #7Fragglele 12 février à 11h05 Bonjour,
je possede un abonnement EDF TEMPO. Sur le boitier, EDF j'ai deux commandes: l'une pour le réglage du ballon d'eau chaude (C1 et C2) qui rejoignent le contacteur pour l'alimenter en heures creuses Et ca fonctionne bien. A 22H jusqu'à 06H il chauffe et se coupe sur l'autre plage horaire. Sur la doc du Dynatherm MA tronic (mon accumulateur), j'ai une entree Pilote EDF qui doit se brancher sur le bornier H. Il est mentionné sur la doc que le fil pilote doit être IMPERATIVEMENT une phase... Cela a t(il une importance? En tout cas, pour revenir sur mon probleme, j'ai tester de brancher le fil pilote sur C1 (aucun fonctionnement du radiateur, ni en HC, ni HP). Sur C2 (fonctionnement de la charge en HP et se coupe en HC) Il y a aussi un contact (C3 et C4) pour les radiateurs sur le boitier EDF J'ai aussi essayé de brancher le fil pilote sur ces deux bornes: mais aucune reaction que ce soit sur l'une ou l'autre des bornes quelque soit le mode de chauffe choisi sur le boitier edf) Comment faire pour mesurer la tension aux bornes? metrix sur neutre et H du radiateur en mode volt alternatf? cordialement #8Carminasle 12 février à 14h02 Si le chauffe-eau fonctionne correctement, cela veut dire que C1C2 gère le signal à bon escient
Oui pour mesurer la tension, entre N et H c'est la bonne manip. @+ Demande d'aide au branchement fil pilote d'un radiateur accumulation
|