Discussion consultée 421 fois 5 messages Combien de prise par circuit
Combien+de+prise+par+circuit
#1Electron87le 01 février à 12h01 Bonjour,
Je trouve des informations contradictoires entre le site et la norme concernant le nombre de prises par circuit... J'ai lu quelque par t sur le site, 8 prises par circuit en 2.5mm² avec un disjoncteur en 20A or la norme dit 8 prises par circuit en 2.5mm² avec un disjoncteur 16A.... Qui peut le plus peut le moins ou principe de précaution? #2cv17le 01 février à 12h16 Bonjour point de vue normatif vous pouvez protéger un circuit PC huit au maxi en 2.5 mm2 avec un disjoncteur de 20A au maxi ou un fusible de 16 A maxi donc une protection sous disjoncteur de 16A ne pose aucun problème.
Bonne journée #4slymulele 01 février à 17h55 Salut,
Il est aussi possible de faire un circuit en 1.5 mm², disjoncteur 16A max et 5 prises max. sly #5phil-decuivrele 02 février à 08h24 salut,
il n'est pas précisé non plus si il s'agissait d'un logement ou autres...... Combien de prise par circuit
|