Discussion consultée 421 fois
5 messages
Combien de prise par circuit
#1Electron87
Bonjour,

Je trouve des informations contradictoires entre le site et la norme concernant le nombre de prises par circuit...

J'ai lu quelque par t sur le site, 8 prises par circuit en 2.5mm² avec un disjoncteur en 20A or la norme dit 8 prises par circuit en 2.5mm² avec un disjoncteur 16A....

Qui peut le plus peut le moins ou principe de précaution?
#2cv17
Bonjour point de vue normatif vous pouvez protéger un circuit PC huit au maxi en 2.5 mm2 avec un disjoncteur de 20A au maxi ou un fusible de 16 A maxi donc une protection sous disjoncteur de 16A ne pose aucun problème.

Bonne journée
#3Electron87
Merci pour votre réponse
#4slymule
Salut,

Il est aussi possible de faire un circuit en 1.5 mm², disjoncteur 16A max et 5 prises max.

sly
#5phil-decuivre
salut,
il n'est pas précisé non plus si il s'agissait d'un logement ou autres......
Combien de prise par circuit