Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 845 fois 32 messages Problème montage EJP
Probl%E8me+montage+EJP
#1Berule 01 février à 10h53 Bonjour,
Je suis confronté à un problème électrique sur une maison que je viens d'acheter. C'est une vieille maison mais le réseau électrique est conforme. Je ne peux malheureusement pas demander d'informations à l'ancien propriétaire qui est décédé. Je n'y connais pas grand chose en électricité mais je vais faire ce que je peux pour comprendre ce que vous me conseillez. Voilà mon problème: l'ancien propriétaire avait un abonnement EJP. Hier soir le plancher chauffant est devenu froid, j'en ai cherché la cause et je n'ai rien remarqué de bizarre. J'ai par contre remarqué une lumière rouge allumée sur mon tableau électrique indiquant "heure de pointe". Mon hypothèse est que le contacteur du plancher chauffant capte le signal "EJP" envoyé par le "récepteur EJP" (le boîtier avec la lumière rouge, j'ignore son nom) et se coupe. Ca s'appelle du délestage automatique il me semble. Comment puis-je dans l'immédiat désactiver ce mécanisme? J'ai essayé de couper l'alimentation de mon "récepteur EJP" en enlevant son fusible, mais ça ne change rien. Peut-être puis-je agir au niveau du contacteur de chauffage? Si je comprends bien il y a deux bornes de commande A1 et A2 qui commande l'ouverture ou la fermeture des contacts? Peut-être puis déconnecter ces bornes? Peut-être puis-je les connecter à d'autres fils? Peut-être dois-je acheter un nouveau contacteur HP/HC? Bref, y a-t-il une solution ou une astuce pour résoudre rapidement ce problème en attendant de modifier le tableau? Car vendredi ils annoncent -7°C ici et j'appréhende un peu. Merci d'avance de vos réponses. #2flaschgordonle 01 février à 19h40 Bonsoir Béru, oui , fort probable que tu passes en EJP ( effacement jour de pointe), visiblement le chauffage sol est prévu pour être coupé , à mon avis l’ancien proprio devait avoir un système de chauffage d’appoint type feu à pétrole ??
Cependant il est normalement possible de mettre ce chauffage en mode forçage mais attention, en Période de pointe le prix de l’électricité est très très cher !! gare à la facture Si ce chauffage est commandé par contacteur il doit avoir sur ce contacteur ( en face avant donc pas besoin de bricoler dans le tableau électrique) une sorte de « petit levier » actionnable au moyen d’un petit tournevis.il suffit de l’actionner en position 0. Une photo de ton tableau capot ouvert serait je pense fort utile #3Carminasle 01 février à 19h49 Bonsoir
En théorie si vous avez resouscrit un abonnement, vous ne devriez pas bénéficier du tarif EJP. C'est surprenant que les contacts s'enclenchent. Vérifiez bien le tarif que vous avez car faire tourner le chauffage en heure de pointe revient très cher. Comme suggéré, faite une photo de votre tableau capot ouvert, on pourra vous indiquer comment désactiver ce fonctionnement. @+ #4Berule 01 février à 20h50 Merci de vos réponses.
Concernant mon abonnement, je suis en abonnement HC/HP, mais on compteur n'a pas été changé, donc peut-être que mon compteur "relaie" les signaux EJP jusqu'à mon tableau? Je ne sais pas trop si je dis une bêtise. J'avais déjà cherché sur mon tableau un petit levier pour mettre le chauffage en marche forcée, comme on le voit ordinairement sur les contacteurs de ballons d'eau chaude. J'en ai trouvé un qui était en position "auto" et je l'ai mis sur position "1", mais ça n'a pas fonctionné. Comme vous me l'avez demandé, voici des photos de mon tableau électrique. Il est en trois partie. Une vue d'ensemble: La partie de droite: La partie en bas à gauche: La partie en haut à gauche: Le module EJP est le gros bloc en haut à droite. #5le 01 février à 21h03 Bonsoir
Reliez ensemble les bornes 4 et 6 du module EJP. Cela devrait occulter le fonctionnement "jour de pointe" en attendant de clarifier la situation de votre abonnement et le paramétrage de votre compteur. Avez vous un compteur électronique ? @+ #6le 01 février à 21h08 Merci de votre réponse.
Mon compteur est un vieux coucou, avec la molette qui tourne. Je suis en 18kW et j'ai le triphasé qui arrive. Je vais essayer votre conseil, si toutefois je trouve un bout de fil. #7le 01 février à 21h17 Re, Apriori, c’est le contacteur merlin Gérin qui est actionné, c’est un contacteur repos, il coupe les circuits quand il est alimenté.
La commande de ce contacteur est peut être protégée par un disjoncteur 2 ampères , tu coupe les 2 ampères pour voir si ce contacteur se désalimente @+ #8le 01 février à 21h37 J'ai mis un petit bout de fil entre les bornes 4 et 6 du module EJP.
J'ai également enlevé le fusible qui coupe le contacteur merlin guérin. Pour le moment aucun changement, je vais attendre de voir si le plancher chauffe. Merci en tout cas. #9le 01 février à 22h08 Bon, le carrelage reste désespérément froid.
Je crois que je vais finir par faire venir un électricien pour qu'il me change tout ça. #10le 01 février à 22h14 Lorsque vous dite que vous avez coupé le disj 2A, etes vous certain que vous avez coupé le bon ?
Réenclenchez le à tout hasard Est-ce qu'en shuntant 4 et 6 cela éteint le voyant heure de pointe ? @+ Problème montage EJP
|