Discussion consultée 397 fois
5 messages
Quelle puissance souscrire ?
#1taravouerien
Bonjour,

En cours de rénovation, je m'interroge sur la puissance à souscrire. Voici les éléments importants :

- je suis en tri phasé

- les postes consommant le plus sont :
--> 1 PAC (7kW en tri)
--> pompes de circulation de chauffage + régul (4kW en mono)
--> chauffe eau (3,5kW en tri)
--> pompe de relevage (1,5kW en mono)
--> lave-vaisselle ; lave-linge ; sèche-linge ; four
--> plaques induction (en tri)

- je suis en HC/HP ; le chauffe-eau fonctionnera en HC la nuit ainsi que les lave-vaisselle ; lave-linge et sèche-linge qui sont chacun sur une phase.

Merci d'avance de votre aide.
#2Carminas
Bonsoir

Finalement la nuit est assez chargée

Sans doute aux alentours de 30A.

Avez vous des appareils que vous pouvez délester ?


D'un point de vue branchement partez sur un DB 30/60A, il n'y aura alors que le tarif à ajuster.


@+
#3taravouerien
Bonjour,

Merci pour ces éléments.

Pour ce qui est de délester, ce n'est pas évident étant donné que je suis en triphasé. Faudrait-il délesté des circuits mono ou des tri ? Je pourrais éventuellement délester le chauffage mais ce dernier fonctionne en fait avec plusieurs circuits : la PAC (tri) et les circulation d'eau (en mono).
Bref, ça me semble compliqué...

Coté compteur, j'ai déjà un compteur installé que je compte garder. Il s'agit d'un 15/30A.

Je pensais effectivement partir sur du 30A, prendre le temps de vérifier que mes phases sont correctement équilibrées puis diminuer si possible.

Merci.
#4Carminas
Bonjour

Un délesteur tri à en principe 3 contacts (1 par phase) qui s'ouvre lorsqu'une phase arrive à son maxi.

Vous utilisez ensuite ces contacts pour couper les circuits mono ou tri que vous souhaitez via des contacteurs.

Mais essayez en l'état avec 30A, vous verrez à l'usage ce que cela donne et si est nécessaire ajoutez le délesteur ultérieurement.
#5taravouerien
Merci !
Quelle puissance souscrire ?