#1jlvdb
bonjour à tous,

je vais piloter la mise en marche d'un chauffe eau par une carte relais domotique mais j'aimerais également avoir un interrupteur manuel pour pouvoir forcer la mise en marche ou non.

Idée 1 : deux contacteurs relais 2 NO et un interrupteur va et vient
Idée 2: un contacteur relais 2 NO avec commande manuelle.

Ma seule question est de savoir si la commande manuelle va être remise en mode lorsque le relais de la carte de commande va changer.

Merci pour vos idées.

Jean Luc.
#2bob05
Bonjour

Quel est ton besoin, au vu de ces deux commandes non coordonnées .?
.. et le schéma en découlera ...

Corialement
#3jlvdb
Petite explication:
J'ai une carte relais IP avec des relais qui supportent 240V et max 5A.
Un de ces relais va être utilisé pour piloter un contacteur de puissance de 20A pour le boiler électrique. Mais j'ai besoin également d'une commande manuelle pour le boiler lorsque je n'ai pas envie d'allumer mon PC pour commander le relais. Cette commande manuelle doit puvoir être forcée par la carte relais. Je pensais donc installer 2 contacteurs de puissance avec un interrupteur va et vient.

J'espère être un peu plus clair.
#4cymenril
A mon avis il te suffit de connecter ton interrupteur en parallèle de ton relais. Ton inter alimentant directement ton contacteur de puissance.
#5jlvdb
Non car en le connectant en //, je pourrai forcer la marche ou l'arrêt mais je perdrai le contrôle à distance par l'interface relais? es tu d'accord avec mon raisonnement?
#6firmin
hello,

ben , il suffit d'utiliser un contacteur HP/HC au niveau de la puissance du ballon et de le
piloter par le relais de ta carte .

un relais HP/HC a une commande manuelle pour la marche forcée .

ensuite tu peux choisir un modèle avec ou sans retour automatique ( dès l'apparition d'une
tension 230V aux bornes de la bobine du contacteur si lcelui ci est en marche forcée
il repasse en auto

un legrand 04147 est sans retour auto .
un legrand 04156 est avec retour auto .

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  31-01-2012  à  18:03 ] 
#7jlvdb
Je suis d'accord avec toi - il me faut le retour automatique sans quoi je perds à nouveau le contrôle.

Question1: le retour auto - pas de risque de le mettre dans une position de non retour ?
question2: je dois également mesurer l'état du contcateur - préconises tu un auxiliaire ou bien de passer sur un 3P NO?

Merci
#8firmin

si le contacteur est en marche forcée et que tu remets en marche ton système ,
au moment ou ta carte enverra l'ordre de marche du ballon , le contacteur repassera
en mode automatique sans que tu n'es toi même à intervenir .
( ça se passe mécaniquement dans le contacteur )

par contre , à moins que je ne me trompe , si tu mets le contacteur sur arrêt forcé
le retour en mode auto ne se fait pas .
( à confirmer ou pas par d'autres ) .

un auxiliaire convient parfaitement pour signaler l'état du contacteur
ou un contacteur trois pôle pourquoi pas ...
à toi de voir les coûts ...

A+
#9jlvdb
je vais voir la différence de prix mais probablement peu de différence.

le seul risque que je vois est que mon locataire descente à fond la marche forcée et dans ce cas la je perds le contrôle.

Merci.
#10firmin

re ,

par contre je ne connais pas toutes les subtilités de votre démarche mais la commande

par horloge ou votre carte n'a d'intéret que si votre contrat est HP/HC ou que vous vouliez
délester le ballon à certains horaires pour des raisons de surcharge

si non autant laisser le ballon alimenté en permanence , il ne consommera pas plus ...

A+