Discussion consultée 1635 fois 25 messages Création de 2 tableaux à partir d'un abonnement : votre avis sur mon tableau de répartition
Cr%E9ation+de+2+tableaux+%E0+partir+d%27un+abonnement+%3A+votre+avis+sur+mon+tableau+de+r%E9partition
#20Carminasle 08 février à 21h00 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... La notion de "Sélectif" c'est pour la protection différentielle.
Cela jouera entre le 500mA d'ERDF Sélectif et vos 30mA de vos tableau. La notion de "Sélectif" ne joue pas pour la protection contre les surintensité En cas de surcharge votre DB ERDF, sautera si vous dépasser 18kVA (90A) Alors que vos disjoncteurs en tête de vos câble de tableau ne sauteront que si vous dépassez 40A ou 63A (suivant la solution retenue) Pour les cables roses, du 1,5² suffira. C'est protégé par un disj 2A et cela ne consomme rien. @+ #21Raphael04le 09 février à 14h49 Me voilà rassuré et prêt pour passer à la pratique...
- contre les surintensités : le DB, les 2 disjoncteurs 40 A du tableau et ceux des tableaux avals 1 et 2 ; - protection différentielle : les ID des tableaux avals 1 et 2. Merci encore pour l'aide et pour tout ce que j'ai pu apprendre. Vive les forums et les contributeurs compétents et patients !
Raphaël. ci-dessous le tableau "final" :
#22Carminasle 09 février à 19h41 Bonsoir
Cela me semble correcte. Dernière question, etes vous certain que vous avez vraiment besoin de 18kVA (90A) Avec vos 2 disj 40A, vous ne consommerez jamais plus de 80A. A mon avis vous pouvez vous limiter à 75A voire moins. @+ #23Raphael04le 10 février à 12h58 J'ai hésité en effet entre 75 et 90 A mais je me disais que, ne sachant pas encore exactement combien chacune des deux branches du tableau consommera (en fonction de ce que l'on mettra exactement derrière, ne dépassant de toute façon jamais les 40A), il valait mieux partir sur l'équivalent de 2 abonnements 45A, regarder dans quelques années sur le compteur et les 2 sous-compteurs l'ampérage max atteint et redescendre au besoin à 75 A. D'autant que la différence annuelle entre un abonnement HP/HC 75A et 90A n'est "que" d'une trentaine d' euros...
Raphaël. #24bob05le 10 février à 13h15 Bonjour
Question idiote ... Est-ce que ERDF peut fournir plus de 60 A (12 KW) .... As-tu une réponse de leur part sur la possibilité ? Cordialement #25Raphael04le 10 février à 14h02 Bonjour,
Normalement (au téléphone) c'est faisable, mais un technicien doit passer la semaine prochaine sur place pour vérifier. Sinon, ce sera un 2e abonnement de 9kVA (et un passage de consuel, non ?). Cordialement. Création de 2 tableaux à partir d'un abonnement : votre avis sur mon tableau de répartition
|