Discussion consultée 363 fois
9 messages
ajouter des prises à mon installation
#1cinol
Bonjour à tous et merci pour ce site très complet.

Je ne connais pas grand chose en electricité. Je sais juste brancher une prise et des lumières...

Voila mon problème. J'aimerai ajouter des neons et une ou deux prises dans mon atelier. Mais je ne sais pas si je peux me prendre sur les disjoncteurs deja existants ou bien s'il faut que j'en rajoute.
Comment savoir? Comment savoir quels sont les disjoncteurs utilisés pour les neons deja existant, ceux utiliser pour les prises, etc...

Merci de m'eclairer

#2jiellesse
Bonjour

Pour repérer l'éclairage cela est relativement simple. Normalement ces derniers sont protégés par des fusibles ou disjoncteurs 10A. Il te suffit d'allumer tous tes éclairages commandés par les interupteurs puis de couper un a un les disjoncteurs en listant pièce par pièce quelles snt celles concernées par le coupe-circuit ou disjoncteur ouvert. ( nota: une prise commandée par un interrupteur est considérée comme un circuit éclairage)

Pour les prises ces circuits sont protégés par des fusibles ou disjoncteurs 16 ou 20A. DOnc même procédure, il faut couper un a un chaque départ et se promener avec par exemple un sèche cheveux et lister toutes les prises concernés par le départ ouvert.

Un fois tout ceci identifier nous aurons le quantitatif des équipements par circuit et donc les possibilités d'extension futures

Voilà au boulot !!
#3cinol
Merci beaucoup,

C'est très simple mais je n'y avait pas pensé. Demain je n'aurai pas le temps mais ensuite je m'y remet et vous tiens au courant.

Combien de prise peut-il y avoir sur un disjoncteur 16A?
La prise que je vais installer servira des fois a un poste à souder. Ma section de câble devrais elle être supérieure à 2,5?
C'est un atelier et nous pouvons des fois etre plusieurs à travailler en meme temps. C'est pour ca que je n'ose pas me prendre n'importe ou.

Qu'en pensez-vous?
#4jiellesse
Re

Pour un disjoncteur 16A >> 8 prises maxi avec des variantes selon postes multiples ou pas

Le fil 2,5² est parfait pour une prise


   [ Message modifié par  jiellesse  le  30-01-2012  à  19:54 ] 
#5cinol
8 prises?! Mais pas 8 postes à souder... Ok je vais voir tout ca le plus vite possible.

Et pour la section de cables? Je vais ajouter 15m de cables et je sais qu'avec une rallonge simple quand il y a trop de longueur je perds de l'intensité et j'ai du mal à souder. Comment savoir quelle section conviendrai?
#6cinol
Pardon je viens juste de voir que vous aviez deja repondu pour les cables...
#7cinol
Comment expliquer qu'avec n'importe quelle prise le poste marche bien mais dès que je mets une rallonge je perds en intensité... Pourtant une prise c'est bien une rallonge mais fixe?
Si quelqu'un sait m'expliquer.
Merci
#8jiellesse
RE

Pour faire simple une rallonge longue avec un fil de petite section ( souvent en 1,5mm²) s’échauffe et donc elle seule consomme du courant ..c'est ce que l'on appelle la chute de tension

Pour ton soucis il serait preférable de créer un circuit pour cette application comme ça tu isoles ce circuit du reste de l'installation et tu bénéficiera de la pleine puissanec du disjoncteur 16A dédié
#9cinol
Merci jiellesse,

J'ai des imprevus qui font que je ne pourrais pas m'y mettre tout de suite mais dès que je peux je vous tiens au courant de la suite.

Merci encore et à bientot...