Discussion consultée 550 fois 8 messages Schema implantation électrique actuelle
Schema+implantation+%E9lectrique+actuelle
#1erbole 30 janvier à 10h25 Bonjour,
J'ai acquis il y a 6 mois une maison, très ancienne mais rénovée partiellement par les anciens proprios. Pas de plans ni rien. A l'aide de mes vieilles connaissances en bac electrotech et quelques autres infos je me suis attelé à réaliser le schéma électrique. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais il me semble, après lecture de la NFC 15-100 et d'exemples sur ce forum, que mon installation est un peu scabreuse, voire dangereuse! schema_erbo_maison Que me conseillez-bous? Merci à vous. Erwan
#2Carminasle 30 janvier à 23h10 Bonsoir
Dangereuse : pas tant que cela : - protection de calibre adapté à la section des fils - différentiel 30mA présent en tête de tous les circuits Scabreuse : surement En particulier le fusible 20A de gauche qui est vraiment surchargé @+ #3erbole 10 février à 10h13 Bonjour,
Merci pour ta réponse Carminas. Voici une proposition d'amélioration de mon installation électrique . J'ai tout d'abord remplacé les porte-fusibles par des différentiels et dégroupé le fusible de 20A. Mon but n'étant pas de refaire l'installation mais de la mettre aux normes actuelles et surtout de libérer de l'espace dans le tableau principal du Rdc, complètement saturé, sans espace libre pour un nouvel appareil. Dans un très proche avenir 2 volets roulant seront ajoutés au Rdc et une VMC à l'étage. Est-il nécessaire de changer le disjoncteur de tête 10/30A 650mA de 1969 du même coup ? Merci. erwan
#4erbole 10 février à 10h13 Bonjour,
Merci pour ta réponse Carminas. Voici une proposition d'amélioration de mon installation électrique . J'ai tout d'abord remplacé les porte-fusibles par des différentiels et dégroupé le fusible de 20A. Mon but n'étant pas de refaire l'installation mais de la mettre aux normes actuelles et surtout de libérer de l'espace dans le tableau principal du Rdc, complètement saturé, sans espace libre pour un nouvel appareil. Dans un très proche avenir 2 volets roulant seront ajoutés au Rdc et une VMC à l'étage. Est-il nécessaire de changer le disjoncteur de tête 10/30A 650mA de 1969 du même coup ? Merci. erwan #5erbole 10 février à 10h14 Bonjour,
Merci pour ta réponse Carminas. Voici une proposition d'amélioration de mon installation électrique . J'ai tout d'abord remplacé les porte-fusibles par des différentiels et dégroupé le fusible de 20A. Mon but n'étant pas de refaire l'installation mais de la mettre aux normes actuelles et surtout de libérer de l'espace dans le tableau principal du Rdc, complètement saturé, sans espace libre pour un nouvel appareil. Dans un très proche avenir 2 volets roulant seront ajoutés au Rdc et une VMC à l'étage. Est-il nécessaire de changer le disjoncteur de tête 10/30A 650mA de 1969 du même coup ? Merci. erwan #8Carminasle 15 février à 21h15 Bonsoir
On est loin des normes actuelles, mais cela reste sécurisé et un peu moins saturé sur certains disjoncteurs. L'essentiel est donc fait. Avec le chauffage élec, il est probable qu'il faudra passer à un abonnement 45A pour que ce plus confortable. ERDF changera donc automatiquement le disjoncteur par un DB 30/60A. Du coup prévoir du 16² entre la sortie du DB et les borniers du tableau. @+ Schema implantation électrique actuelle
|