#1benlaouache
Bonjour, je suis en train de renover electriquement un appartement; je doit faire passer le consuel.

plusieurs questions:

- a ce sujet, j'ai realisé le shema du tableau, pouvez vous me donner votre avis sur la repartition..?

- quel shema doit-je fournir avec la demande consuel?

- Suis-je obligé de mettre le 16 carré d'arrivé ( u1000R2V 3G16) sous fourreau rouge car je possede deja une alim en fourreau blindé gris : longeur entre db et tableau environ 6 M
doit- mettre des embouts ou gaine retractable au bout de ce cable?
Connaissez vous la longeur de cable a degainé?

- puis mettre une boite de deriv ou une sortie de cable dans la sdb pour la Lep? (car ballon et baignoire dans la sdb)

- puis je faire mes derivations de depart dans la goulotte GTL?
#2Carminas
Bonjour

Etes vous certain que vous avez besoin du consuel.
En général s'il y a déjà un branchement en place, un rénovation ne nécessite pas passage du conseul

Citation :
Citation de benlaouache 
- a ce sujet, j'ai realisé le shema du tableau, pouvez vous me donner votre avis sur la repartition..?
  Citation :

Pas grand chose à redire.
En optimisant mieux, vous devriez tenir sous 4 ID
Mettre plutôt l'inter sectionneur au bout à droite d'une rangée peu chargée, cela vous permmettra d'utiliser un peigne vertical pour vos ID.

Citation :
Citation de benlaouache 
- quel shema doit-je fournir avec la demande consuel?
  Citation :

Un schéma unifilaire conviendra

Citation :
Citation de benlaouache 
- Suis-je obligé de mettre le 16 carré d'arrivé ( u1000R2V 3G16) sous fourreau rouge car je possede deja une alim en fourreau blindé gris : longeur entre db et tableau environ 6 M
doit- mettre des embouts ou gaine retractable au bout de ce cable?
Connaissez vous la longeur de cable a degainé?
  Citation :

La gaine TPC rouge ne peut se poser qu'en enterré car inflammable
Il est fort peu probable que vous soyez dans ce cas dans un appartement ou elle plutôt interdite

Si votre câble est souple il faut mettre des embouts
Si le neutre n'est pas bleu, un repérage de couleur avec de la gaine thermorétractable est pertinent.
Mais quitte à rénover changez le câble entre le DB et le tableau par un câble normalisé

Juste de quoi faire la connexion, donc environ 1,5 cm

Citation :
Citation de benlaouache 
- puis mettre une boite de deriv ou une sortie de cable dans la sdb pour la Lep? (car ballon et baignoire dans la sdb)
  Citation :

Dans la sdb ce sera une LES par une LEP
Vous pouvez mettre une boiter de dérivation
Le plus discret c'est de faire la LES dans le boitier d'encastrement du radiateur ou d'un inter ou d'une prise ou du chauffe-eau... Prenez un boitier profondeur 50 ou 60, ou encore mieux un double si vous avez 2 appareillages à regrouper.

Citation :
Citation de benlaouache 
- puis je faire mes derivations de depart dans la goulotte GTL
  Citation :

De quelles dérivations parlez vous.
Si ce sont celles de vos circuits, sans aucun problème

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  30-01-2012  à  07:43 ] 
#3benlaouache
merci pour les infos!

-pour les dérivation dans la goulotte, je voulait dire les derivations prises 16a car 2 fils maxi au disjoncteur. si je peux y faire mes connexions puis je installer des wago dans la goulotte?( non voyant par le consuel)

-Pour la LES j'utilise du 6 ou 2.5 carré?

-Pouvez vous me donner un lien avec un shema unifilaire bien fait avec lequel je peut prendre exemple

- derniere question: j'ai 2 gaine trop courte a la sortie du plafond, ( déja plaqué) et je voudrais les faire sortir a hauteur pour mettre des inter, ma question: puis je mettre des boite de derivation caché dans la double cloison et de ce fait pas accessible sauf en cassant la cloison pour "rabouté" mes cables?

Merci d'avance et chapeau pour votre site!
#4Carminas
BOnsoir

Citation :
Citation de benlaouache 
-pour les dérivation dans la goulotte, je voulait dire les derivations prises 16a car 2 fils maxi au disjoncteur. si je peux y faire mes connexions puis je installer des wago dans la goulotte?( non voyant par le consuel)
  Citation :

Sans problème
Exemple :


Citation :
Citation de benlaouache 
-Pour la LES j'utilise du 6 ou 2.5 carré?
   Citation :

Si protection mécanique : 2,5² mini
Si pas de protection mécanique : 4² mini

Citation :
Citation de benlaouache 
-Pouvez vous me donner un lien avec un shema unifilaire bien fait avec lequel je peut prendre exemple
   Citation :

Avec une petite recherche vous devriez en trouver quelques un sur le site.

Citation :
Citation de benlaouache 
- derniere question: j'ai 2 gaine trop courte a la sortie du plafond, ( déja plaqué) et je voudrais les faire sortir a hauteur pour mettre des inter, ma question: puis je mettre des boite de derivation caché dans la double cloison et de ce fait pas accessible sauf en cassant la cloison pour "rabouté" mes cables?
   Citation :

Les boite de dérivation doivent rester accessibles
Pourquoi ne pas prolonger la gaine avec un manchon ?

@+
#5benlaouache
merci!

tu parles de protection mécanique?
#6Carminas
Oui une gaine, une goulotte, un tube IRL...
#7benlaouache
MERCI!

Je me penche desormais sur mon shema unifilaire sur papier,

connais tu un logiciel simple pour realiser mon shéma? Du style de TABELEC pour les tableau?
#8Carminas
Bonsoir

Le seul que je connaisse en libre c'est Chantier Chrono de Legrand

Mais pas vraiment simple.

@+
#9benlaouache
dac, merci pour ton aide!
affaire a suivre!
#10benlaouache
Salut! mon tableau est quasi terminé!

j'ai une question sur le coffret de comm ( un legrand basic)

je voulais savoir comment cabler ma dti car j'ai 8 soties téléphone et 1 arrivée
un condo noir
un bornier dans coffret de com Legrand

j'ai brancher 3sorties sur les 3 sorties dispo sur le bornier Le grand dans le coffret , celui ci qui est relié a une sortie A B dans la dti.

MA question: puis je brancher le reste de mes sortie de prises teléphone dans la dti sur les autres sorties A B dispo ? je me retrouverais alors avec une partie branchée dans la dti et le reste brancher sur le bornier exterieur a la dti!
ou alors puis enlevé le bornier et brancher tous les cables dans les AB de la dti ou alors 3eme soluce, brancher toutes mes sortie sur les 3bornes du bornier( 3 fils par bornes)



une autre question: mon cable de terre (qui passe dans mes cloison) entre le tableau et la barette de coupure de terre générale est trop court de 30 cm! erreur lors de la pause, puis je mettre une boite de derivation a 30 cm de la barette le long du mur (avant que le cable disparaisse dans celui ci) avec des dominos afin de la rallonger? le consuel verra ce rajout car il est en vu dans l'armoire technique du palier!

derniere question pour ce soir, a quoi sert ce condo noir?

merci, ben


   [ Message modifié par  benlaouache  le  08-02-2012  à  21:14 ] 