#1Osvile 29 janvier à 18h13 Bonjour,
Je construit ma première maison, et je me suis lancé dans la réalisation de mon installation électrique. Novice sur le sujet, j'ai pris le maximum de renseignements sur internet afin de réaliser seul le tableau. Cependant je ne suis pas certain de mes décisions, et je n'ai pas trouvé de réponses à certaines de mes questions. C'est pourquoi je poste cette discussion, si quelqu'un peu me renseigner sur ces questions, je poste aussi le plan de mon tableau, si quelqu'un à des conseils, rectifications ou toute remarque éventuelle. Tout d'abord est-il autorisé de placer un tableau secondaire de division ainsi qu'une boite de dérivation dans ma GTL? Ensuite je ne connais pas la section des câbles à placer entre certains modules, je les ai numérotés sur mon plan. Je remercie entaidelec pour son efficacité, ainsi que tous les internautes par avance. Osvaldo [ Message modifié par Osvi le 29-01-2012 à 18:15 ]
#2Carminasle 29 janvier à 18h26 Bonsoir
Citation de Osvi
Tout d'abord est-il autorisé de placer un tableau secondaire de division ainsi qu'une boite de dérivation dans ma GTL? Oui sans problème Citation de Osvi
Ensuite je ne connais pas la section des câbles à placer entre certains modules, je les ai numérotés sur mon plan. 1 : 16² 2 : 16² jusqu'aux borniers, puis 10² pour les ID 40A et 16² pour les ID 63A 3 et 4 : 16² si vous mettez des disj 63A, mais voir si c'est justifié en fonction de la puissance nécessaire dans les tableaux divisionnaires déportés Quelques remarques : - Si le disjoncteur ERDF est différentiel 500mA, inutile de remettre un 300mA en tête de l'installation. Un simple interrupteur sectionneur suffit - Les ID 63A sont dimentionné larges, du 40A suffirait (à confirmer pour le 2ème en fonction de la puissance des appareils) - L'ID avec les plaques et le LL doit être de type A @+ Je suppose que votre DB est un 30/60 #3cv17le 29 janvier à 18h35 Bonsoir pas de circuit spécialisé pour la vmc ?
Bonne soirée #4Osvile 29 janvier à 19h52 Bonsoir,
Merci pour vos rapides réponses. Voici quelques précisions: Je n'ai pas opté pour une vmc. En ce qui concerne la protection de mon deuxième tableau divisionnaire, sachez que je prévois une consommation maximum de 4 kW et celui-ci sera installez à une distance de 20 mètres de ma GTL. Me confirmez-vous donc un disjoncteur de 40 A ainsi qu'une section de 10² ? Aussi, je profite de vos compétences pour éclairer ma lanterne; j'habite le Muy dans le Var, est-il obligatoire de prévoir un parafoudre? Je prévois un sèche serviette de 600W dans chacun de mes points d'eau, puis-je les regrouper sous un même disjoncteur (dans un soucis de gain de place dans mon tableau)? Tous mes Interrupteur Différentiel sont de Type A (déjà acheté) sont-ils valable pour tous mes circuits? Enfin, quelle DB me conseilleriez vous auprès de l'EDF? Merci et bonne soirée #5Carminasle 29 janvier à 20h21 Pour un tableau divisionnaire :
- 6² disj 32A : 7kW maxi - 10² disj 40A : 9kW maxi Avec cette 2ème solution vous êtes large mais vous avez une solution évolutive Le parafoudre est obligatoire dans le Var, sauf si la ligne est enterrée jusqu'au transformateur ERDF de votre quartier La norme est vague pour les circuits spécialisés sèche serviette. On peut sans doute considérer qu'on peut les regrouper. Aucun problème pour mettre des type A partout C'est ERDF qui choisira et posera le DB, a priori un 30/60A type S si vous êtes en mono. Au fait il est situé où à l'intérieur ou en limite de propriété ? N'hésitez pas à prendre un tableau de grande taille si nécessaire, 4x18 par exemple. @+ [ Message modifié par Carminas le 29-01-2012 à 20:22 ] #6Osvile 29 janvier à 20h38 Merci mon nouveau coach en éléctricité! La route a été refaite récemment et la ligne est enterrée. Je ferais donc l'économie d'un parafoudre. Toutefois la GTL se trouvera à 6m de la limite séparative de propriété, Je me suis laissé dire qu'en installant le coffret en bordure de route, je bénéficierai d'un tarif préférentiel auprès de EDF est que toutefois, la responsabilité m'incombait pour le raccordement jusque ma GTL. cdlt #7Carminasle 29 janvier à 22h12 Bonsoir
Si moins de 30m, ERDF devrait mettre le disjoncteur et le compteur à l'intérieur ce qui est nettement mieux pour vous tant d'un point de vue pratique que financier. Si c'est le cas, inutile de remettre un dispositif de coupure générale en tête du tableau. Le disjoncteur ERDF lorsqu'il est à l'intérieur de l'unité de vie du logement joue ce rôle. Mais demandez un devis à ERDF pour valider ces points. @+ #8Osvile 18 mars à 11h26 Bonjour,
J'aimerais connaitre quelle type de gaine je dois prévoir pour mon raccordement edf ainsi que mon raccordement téléphonique. Merci beaucoup pour vos réponse. #9Carminasle 18 mars à 11h36 Bonsoir
Le mieux est de demander à ERDF, Télécom ce qu'ils exigent car cela varie d'une région à l'autre. Le plus souvent : - ERDF si moins de 30m : 1 gaine TPC rouge de 90 - Télécom : 2 gaines TPC vertes de 40 Pensez également à passer des gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso : éclairage, portail, visiophone, sonnette... @+ #10Osvile 13 avril à 13h51 Bonjour, je vous remercie pour toutes vos réponses, je reviens vers vous car j'ai oublier ma lampe de piscine. J'aimerais prendre une lampe LED 12v basse consommation, qu'elle section de câble dois-je prévoir sachant que je suis à 20 m de mon coffret? Qu'elle type de transfo dois-je prévoir et où dois-je le prévoir?
J'en profite pour ajouter un sous-coffret à ma maison actuelle, mais je ne sais pas comment choisir mes sections de câbles, je vous est fait un petit schéma pour mieux comprendre. Mon sous coffret sera placer à 19m de mon général, Que dois-je prévoir en disjoncteur de départ?(1) En section de câbles?(2) Ainsi que en interrupteur différentiel d’arrivée?(3) Et un câble de 2,5² sera-t-il suffisant pour mon sauna placer à 4m du sous-coffret?(4) Je vous remercie d'avance Osvaldo Demande de vérification ainsi que renseignement
|