#1pipo50le 29 janvier à 12h01 Bonjour à tous,
Est-ce que je peux repartir d'un éclairage situé au plafond d'une salle d'eau en 220 volts pour alimenter un éclairage au-dessus d'une douche en 12 volts avec un transfo? pipo50 #3Pouet_foreverle 29 janvier à 12h47 Tu peux le faire à condition de respecter l'IP X4 et que le transformateur soit dans le volume 3. #4RFcole 29 janvier à 14h48 hello
Citation de Pouet_forever
Tu peux le faire à condition de respecter l'IP X4 et que le transformateur soit dans le volume 3. si à plus de 2,25m du sol, IPX1 et pour le transfo, pas trop de soucis puisque c'est le volume 3 @+ éclairage salle d'eau
|