demande de renseignements
#1tivapamou
bonjour voila ma question je desire alimenter un second tableau dans un abris de jardin sachant que celui ci se trouve a une vingtaine de metres du tableau principal ma question est le deuxieme coffret electrique ce compose d'un ID principal 2 disjoncteur 10A et 4 disjoncteur 16A mes questions sont quelle section de cable pour alimenter ce deuxieme coffret ensuite quel amperage du disjoncteur dans le tableau principal pour proteger la ligne .

Quel type de ID et quel amperage je doit mettre pour l'ID du deuxieme coffret merci d'avance a vous pour toutes les reponse que vous allé m'apporter merci d'avance.
#2RFco
Bonjour Tivapamou

tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer

souvent, je prévoit le maximum, donc, dans votre cas, cable 3G10 et disjoncteur 40A, différentiel AC dans le cabanon si pour de l'outillage


@+
#3Carminas
Bonsoir

En gros vous avez 2 options raisonnables pour cet usage
- 10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi comme l'a suggéré RFCO
- 6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
Il y a une variante qui est 10² protégé par un disj 32A si 7kW suffit pour l'instant, qui a l'avantage d'utiliser un disjoncteur 32A facile à trouver en GSB (contrairement au 40A), mais avec une installation malgré tout évolutive à 40A en changeant le disj 40A dans le futur si besoin

Dans tous les cas de figure ID 30mA 40A type AC

@+
#4tivapamou
merci pour votre aide de votre part une autre question je possede tout electrique a la maison que ce sois les volts roulants plaque electrique ou clim pour le chauffage ma question est je possede un groupe electrogene de chantier mais je pense qu'il ne possede pas la fonction inverter ( je crois que ca s'appelle comme ca ) ma question est comment faire pour avoir une belle tension de sortie pour au moins ouvrir les volets lors d'une panne de secteur sans pour autant me griller les moteurs des volets roulants lol merci d'avance de toute votre aide