#1Rodle 28 janvier à 23h35 Bonjour à tous,
Je vais sous peu emménager dans mon premier appartement, et devant acheter l'intégralité de mon électroménager, j'ai quelques questions à vous poser: Je souhaites équiper ma cuisine d'une table à induction, d'un four électrique et d'un réfrigérateur, plus du petit électro. Et en me baladant sur internet j'ai vu des avertissements concernant le diamètre des câbles électriques, l'ampérage et du type d'abonnement à prendre chez EDF. Tout cela étant du petit chinois pour moi, je commence un peu à paniquer en me demandant si je ne risque pas de tout faire bruler lol. Car personnellement, j'aurais tout brancher sur une multiprise... Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair? Faut-il que je demande des renseignements au propriétaire? Merci d'avance! #2Carminasle 28 janvier à 23h53 Bonsoir
En principe sur une cuisine aux normes en vigueur vous devez avoir : - 1 circuit spécialisé en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A pour la plaque électrique - 1 circuit spécialisé en 2,5 ² protégé par un disjoncteur 20A ou 16A ou un fusible 16A pour le four - 1 circuit spécialisé en 2,5 ² protégé par un disjoncteur 20A ou 16A ou un fusible 16A pour le lave-vaisselle - au moins 6 prises classiques dont 4 au dessus du plan de travail pour micro-onde, frigo, petit électroménager. L'ensemble doit être protégé par des protection différentiel haute sensibilité (30mA) pour assurer la protection des personnes. Attention le propriétaire n'a pas obligation de vous louer un appartement qui respectent les dernières normes en vigueur (la norme n'est pas rétroactive). Il doit vous louer un appartement avec une installation électrique sécurisée et un minimum d'éléments de confort. Si vous n'avez pas de chauffage électrique, un abonnement 6kVA devrait suffire, éventuellement 9kVA si vous avez la totale en électroménager et si vous voulez tout faire fonctionner simultanément. @+ #3Rodle 29 janvier à 00h15 D'accord merci!
Dois-je demander au propriétaire un descriptif de son installation avant de me lancer dans mes achats? Le chauffage est au gaz, mais il se peut que : lave linge, four, table induction, tv, ordinateur et refrigérateur tourne en même temps. D’ailleurs peut on lancer la pyrolyse du four en même temps que les foyer induction? #4Carminasle 29 janvier à 07h35 Bonjour
D'un point de vue puissance TV ordinateur réfrigérateur sont négligeable. Ce qui compte beaucoup c'est : plaques, four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge et ballon d'eau chaude (si non produit par la chaudière à gaz). Pour pyrolise et induction en simultané, tout dépend de l'abonnement que vous avez et du nombre de feux que vous allumerez simultanément. @+ #5Rodle 29 janvier à 08h45 Merci pour votre aide!
Il ne me reste donc qu'à demander au propriétaire un descriptif se son câblage dans la cuisine... 1°) En général, les différents circuits sont facilement repérable? Ou est-ce juste des prises murales toutes similaires? 2°) Je suppose que si le lave linge consomme, lui aussi doit avoir une prise dédié? 3°) Faut-il prévenir longtemps à l'avance EDF afin d'effectuer l'activation du courant suite au changement de locataire? (sachant que je n'ai jamais eu de compte chez EDF) 4°) Et faut-il un petit kit électrique avec des plombs et.c lorsqu'on emménage? Merci d'avance! #6Carminasle 29 janvier à 08h57 Bonjour
1/ En principe, à part le circuit plaques qui est facilement repérables grace à ses gros fils, les autres circuits aboutissent sur les prises classiques. Le mieux est d'aller avoir au niveau du tableau de répartition quels sont les circuits identifié, de couper le disjoncteur ou le fusible correspondant et de voir quelle est la prise qui est coupée (en testant avec une lampe de chevet). Sur une installation aux normes acutelle, vous devez avoir en plus de la plaque au moins 3 circuits spécialisé électroménagers pour : four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, congélateur Mais sur une installation ancienne ce ne sera pas forcément le cas 2/ oui cf. ci-dessus 3/ en général cela va assez vite (mais cela dépend peut être des régions) le fait que vous n'ayez jamais eu d'abonnement ne change pas grand chose. 4/ si votre tableau est constitué de disjoncteurs, ce n'est pas la peine. Il suffit de relever la manette des disjoncteur en cas de problème. Mais s'il est constitué de fusible, il faudra effectivement prévoir des fusibles de rechange. @+ #8Rodle 19 février à 20h34 Ça y est j'ai les informations en main :
Il y a une ligne 32A et 3 lignes 16A. Donc si j'ai bien compris : Cette table induction je la branche sur la 32A? Ce four je le branche sur le 16A? Et le réfrigérateur sur une prise normale? Par contre, en regardant le descriptif de la plaque induction et du four, j'ai remarqué que les 3 foyers au maximum à eux seuls demandent 8.9W et 3.4W pour le four. C'est évident que tout ne sera pas au maximum et en même temps, mais le four en mode cuisson (non pyrolyse) + 2/3 foyers donc 1 au maximum avec réfrigérateur + tv + ordinateur. C'est fort probable. N'ayant pas vraiment d'expérience est ce que le 6kVA pourra suffire? Merci d'avance! #9Carminasle 19 février à 20h56 Bonsoir
6 kVA c'est dans les faits 7kW et tout n'est jamais en route simultanément. Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne. Il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement si nécessaire. @+ #10Rodle 19 février à 21h58 Citation de Carminas
6 kVA c'est dans les faits 7kW et tout n'est jamais en route simultanément. Il me semblais que c'était plus 4.8kW non? Ce qui me semblais faible Premier logement, premiers doutes...
|