Discussion consultée 393 fois 4 messages Anomalie, en circuit ouvert je mesure 230v entre la terre et la phase.
Anomalie%2C+en+circuit+ouvert+je+mesure+230v+entre+la+terre+et+la+phase.
#1azertyle 28 janvier à 15h23 Bonjour,
Voulant installer une prise 2p+t à partir d'une boite de jonction, j'ai constaté ceci grâce à mon voltemètre : - en circuit fermé, normal : 230 v entre phase et neutre 230 v entre phase et terre 0 v entre neutre et terre. - puis en circuit ouvert : 0 v entre phase et neutre 230 v entre phase et terre 0 v entre neutre et terre Au tableau, au niveau du disjoncteur correspondant, je ne retrouve pas cette anomalie de tension entre la phase et la barrette de fils de terre. J'ai pris la tension dans les mêmes conditions sur une prise de ma maison et là aucune anomalie. Je n'y comprends donc rien Si vous avez une suggestion, des pistes de recherches à me donner... Merci beaucoup. #2RFcole 28 janvier à 15h39 bonjour
refaites ces mesures en coupant le courant des autres circuits, jusqu'à trouver celui qui réinjecte du courant sur la phase #4taple 03 février à 08h23 Bonjour,
Coupez l'interdiff de la rangée et mesurez. Surement 2 phases interverties sur les dj. [ Message modifié par tap le 03-02-2012 à 08:23 ] Anomalie, en circuit ouvert je mesure 230v entre la terre et la phase.
|