Anomalie, en circuit ouvert je mesure 230v entre la terre et la phase.
#1azerty
Bonjour,

Voulant installer une prise 2p+t à partir d'une boite de jonction, j'ai constaté ceci grâce à mon voltemètre :
- en circuit fermé, normal :
230 v entre phase et neutre
230 v entre phase et terre
0 v entre neutre et terre.
- puis en circuit ouvert :
0 v entre phase et neutre
230 v entre phase et terre
0 v entre neutre et terre
Au tableau, au niveau du disjoncteur correspondant, je ne retrouve pas cette anomalie de tension entre la phase et la barrette de fils de terre.

J'ai pris la tension dans les mêmes conditions sur une prise de ma maison et là aucune anomalie.

Je n'y comprends donc rien D'où provient cette différence de potentiel entre le fil de terre et la phase quand je disjoncte le circuit ? (ce qui m'a valu de prendre une chataigne !)

Si vous avez une suggestion, des pistes de recherches à me donner...

Merci beaucoup.
#2RFco
bonjour


refaites ces mesures en coupant le courant des autres circuits, jusqu'à trouver celui qui réinjecte du courant sur la phase
#3jeanpierre14ma
Bj

Sur quel conducteur ? la chataigne

A+
#4tap
Bonjour,

Coupez l'interdiff de la rangée et mesurez.
Surement 2 phases interverties sur les dj.


   [ Message modifié par  tap  le  03-02-2012  à  08:23 ] 