Discussion consultée 667 fois
20 messages
pompe immergée
Page 2/2    

< Page précédente  
#10Carminas
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Calcul fait le 4² pour 200m et 1,32 kW donne environ 5,7% de chute de tension
Sachant que la limite maxi autorisée est de 5% si le départ du circuit est à côté du disj ERDF.
Vous êtes plus que limite

Mais si vous parlez de 240 m on arrive à 6,9% ce qui fait beaucoup.

Si vous êtes en bout de ligne ERDF et que vous êtes plus proche de 210V que de 230V cela risque d'être problématique.

Cepdendant je ne suis pas certain qu'une tension faible soit très préjudiciable à une pompe


@+


   [ Message modifié par Carminas  le  28-01-2012  à  20:36 ] 
#11tomugo
non le transformateur ne dessert que deux maisons, je n'ai pas acheter le cable donc peut etre mieux vaut il que je prenne du 6
#12RFco
oui, Carminas,


une pompe pourra fonctionner ""sous voltée"", mais bon pas top de la part du vendeur, car elle pompera moins...
#13Carminas
Quelle longueur avez vous réellement ?
#14tomugo
240m
http://www.motralec.com/telecharger/Lowara_SCUBA-.pdf
ma pompe est la sc 209, je vous remercie de vous interressé a mon cas
#15Carminas
5,88A sur 240m avec du 6² cela fait 4,7% de chute de tension.

Si votre disjoncteur de branchement ERDF (votre général) est à côté du disjoncteur 10A de votre circuit, cela sera conforme.

@+
#16tomugo
bonjour, est ce que vous pourriez me preciser si pour le calcul des chutes de tension ,on doit utiliser la puissance nominale (0.9kw) ou bien la puissance absorbée (1.32 kw)?
#17Carminas
Bonjour

Ce qui est important c'est l'intensité qui traverse le fils de liaison.
Donc intensité absorbée.

@+
#18jerome261171
Bonjoiur,

c'est une "petite" pompe. 2.5mm² en 10A suffiront.

Cdlt
#19Carminas
... oui mais alimentée à 240m !
#20RFco
D'où les recommandations de section de câble
pompe immergée
Page 2/2    