#1tomugo
Bonjour a tous,
Je viens d'installer une pompe immergée a 200 metres de mon domicile, le cable est du 3g4,je voudrai la protégée par un differentiel et un disjoncteur mais je ne sais pas quel modele ? Est ce que un 40a30ma et un disjoncteur de 20a suffise sachant que la pompe a une puissance absorbée de 1.32 kw? Merci beaucoup....
#2Carminas
Bonjour

N'importe quel interrupteur différentiel 30mA conviendra (type AC ou type A) (25A ou 40A ou 63A)
Prenez un 30mA 40A type AC c'est le plus courant donc le moins cher.
Vous pourrez éventuellement le partager avec d'autres circuits extérieurs.

Côté disjoncteur je mettrai un 10A qui suffira pour l'usage et limitera la chute de tension (à vérifier que cela suffit au démarrage, je ne suis pas spécialiste des pompes)

Si vous voulez un dispositif de protection unique et dédié, vous pouvez mettre un disjoncteur différentiel 30mA 10A type A, mais c'est nettement plus cher, donc peu d'intérêt.

@+
#3jerome261171
Bonjour,

il faut voir sur la notice de la pompe mais sur certaines, c'est un disj courbe D qui est demandé... A voir.

Cdlt
#4tomugo
merci de vos reponses , il est ecrit sur la doc courant absorbé 5.88 A, je regarderai demain si il y a autre chose car je n'ai pas la doc chez moi.
#5tomugo
Je viens de voir sur internet que le disjoncteur courbe d est destiné a un fort courant d'appel ou de grande longueur de cable. Peut on considerer que 240 metres est une grande longueur?
#6RFco
Salutatous

déjà, pour une telle section sur une telle distance l faudrait presque du 10² avec une chute de tension maxi de 3%


@+
#7tomugo
cela me surprend car l'entreprise qui m'a vendu la pompe m'a dit qu'on pourrai passer en 2.5 mais que par prudence on mettait du 4
#8RFco
ah bon

alors ils n'ont pas les mêmes abaques
#9tomugo
je ne dis pas que vous avez tort, je suis completement perdu
#10Carminas
Calcul fait le 4² pour 200m et 1,32 kW donne environ 5,7% de chute de tension
Sachant que la limite maxi autorisée est de 5% si le départ du circuit est à côté du disj ERDF.
Vous êtes plus que limite

Mais si vous parlez de 240 m on arrive à 6,9% ce qui fait beaucoup.

Si vous êtes en bout de ligne ERDF et que vous êtes plus proche de 210V que de 230V cela risque d'être problématique.

Cepdendant je ne suis pas certain qu'une tension faible soit très préjudiciable à une pompe


@+


   [ Message modifié par Carminas  le  28-01-2012  à  20:36 ] 