Discussion consultée 482 fois
8 messages
branchement pour sani broyeur entre baignoire et douche
#1fanchb
bonjour,
je suis en train d'agrandir ma salle de bain et d'y installer une baignoire.
J'ai dans la pièce un sani broyeur qui se trouve désormais entre la baignoire et la douche existante.
J'ai dû supprimer la prise qui alimentait le sani broyeur.
Je cherche une solution pour l'alimenter.
Il me semble que la partie sous la baignoire est considérée comme un espace "3" dans les normes électriques, et que donc je pourrais y installer une prise. Est ce vrai?
Si non, quelle solution y aurait-il?
merci d'avance de vos réponses.
Fanch
#2Carminas
Bonsoir

L'espace sous la baignoire est en volume 3 à condition qu'il soit protégé par une paroi démontable uniquement à l'aide d'un outil.

@+
#3fanchb
Un tablier est il suffisant pour considérer cet espace en volume3?
#4RFco
bonjour

Citation :
Citation de fanchb 

Un tablier est il suffisant pour considérer cet espace en volume3?
 
  Citation :



relisez l'intervention e Carminas pour avoir la réponse


@+
#5RFco
après, ce poser la question :

mon sanibroyeur a t'il le droit d'être là....
#6fanchb
RFCO
bonjour
j'ai bien lu la réponse de carminas, mais n'ayant pas encore monté de tablier, je ne sais pas comment se fixe ce dernier.
De plus, concernant le sani broyeur, il était déjà dans la pièce quand j'ai acheté la maison. Y a t'il une norme qui empêche d'avoir le sani broyeur à cet endroit?
Merci d'avance
Fanch
#7RFco
sachant que l'on est dans de l'existant, il faut qu'il soit à plus de 60cm du bord de la baignoire et du bac à douche
#8fanchb
merci