Nombre de fil dans gaine 25 pour alimenter convecteur
#1themis38
Bonsoir à tous

je voudrai savoir si il est possible de tirer 7 fils en 2.5 (3 phases 3 neutres et 1 Terre) dans une seule gaine diametre 25 pour alimenter 3 convecteurs de 2000W maxi?

Merci de votre aide futur

Bonne soirée


   [ Message modifié par  themis38  le  27-01-2012  à  20:05 ] 
#2Carminas
Bonsoir

Oui c'est possible (7 maxi) en respectant la règles des 1/3

Mais si ce sont des radiateurs, pensez également à passer des fils pilotes en 1,5².

Là en théorie cela ne passe plus, sauf si vous mettez les fils dans la gaine avant encastrement.

@+
#3themis38
Merci Carminas

Est il possible de piloter les 3 convecteurs avec un seul fil pilote venant de mon tableau (et brancher les 3 fils pilotes des convecteurs sur un wago)?
#4Carminas
S'ils sont tous sur la même zone de programmation oui, mais vous vous privez de modifier la constitution des zones ultérieurement.

@+