#1nowyle 27 janvier à 16h48 bonjour a tous .
j'ai beau parcourir tous ces beau schema et belles explications, je ne trouve pas la réponse a mon :**,;" de branchement ... voila je reprend tout un tableau d'il y a 20 ans . l'instalation est propre, mais j'ai pas tout repérer avant de sortir le tableau ( Grosse Erreur ).Il y avait un legrand 035 62 et je met (je voudrait mettre !) un bipolaire neuf. j'arrive au tableau pour 3 boutons poussoir et un seul eclairage et là : 3 bleus qui vont au BP 3 marrons qui vont au BP 1 blanc qui vas a la lampe et un bleu repiqué sur un bleu de BP qui vas a la lampe. c'est possible ça ?? si oui super merci deja ... #2taple 27 janvier à 17h00 #3firminle 27 janvier à 17h25 salut à tous ,
oui c'est possible , vous êtes dans le cas d'un montage 3 fils d'un télérupteur avec neutres au BP . pour gagner du fil ,le neutre de la lampe à donc été repiqué sur un neutre des BP . si vous voulez vraiment une coupure bipolaire au niveau du TR il vous faut ramener le neutre de la lampe au tableau et le raccorder comme dit par TAP en et en alimentant la borne 1 du TR par le neutre du circuit . mais , il n'y a aucun soucis pour raccorder comme avant en utilisant un seul contact de votre télérupteur . A+ #4RFcole 27 janvier à 17h27 bonjour
sur votre installation, ca va etre difficile de faire du bipolaire, à moins de repasser un neutre à l'ampoule vous avez un schéma de raccordement avec le neutre aux poussoirs @+ #5nowyle 28 janvier à 14h24 merci beaucoup tout le monde, je me sens déja un peu plus moins desesperé ..
ceci dit, bon - retirer un neutre pas question,les gaines sont déja pleine au maximum + ..(4x2.5 et 4x1.5 dans du 25 ou 30mm ) - utiliser le TR en unipolaire ne me pose pas vraiment de probleme de conscience, mais oû mettre quoi ?? (phase,A1, A2, blanc, ect..) Et question subsidiaire,du coup est ce que mon bipolaire ne peut pas me servir en unipolaire x2 pour un autre circuit (car il me semble qu'a l'origine c'était le cas) .. désolé de nager dans ma semi inconpétence et merci pour vos précieuses indications
#6nowyle 28 janvier à 14h31 oups!! je viens de trouver le shema pour le TR bipolaire pour double circuit .ok je vais essayer de m'y retrouver..
par contre rien sur" le raccordement du neutre au poussoirs" ... #7RFcole 28 janvier à 14h40 salut
tout simple phase en 1 et en A1 marron en A2 blanc en 3 (si 3 est bien en dessous de 1) @+ #8nowyle 28 janvier à 20h18 et donc les bleus ... direct au neutre du disjoncteur ?
j'aime tant les choses simples . je branche et vous tient au courant... merci #9RFcole 28 janvier à 20h57 oui, tous les bleus au neutre (pour une fois que les bleus sont des neutres) telerupteur mon amour ..
|