Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 365 fois 4 messages Branchement programmateur
Branchement+programmateur
#1ballsle 27 janvier à 11h07 Bonjour,
j'ai acheté ce programmateur UP 348 T30: http://www.conrad.fr/programmateur_up_348_t30_suevia_p_52080_59274_1049616_1048644_FAS#descriptif Documentation: http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/611809-da-01-fr-ZEITSCHALTUHR_UP_348_T30_WEISS.pdf Je veux l'utiliser pour la ventilation de ma cheminée, actuellement j'ai juste un interrupteur ON/OFF. J'ai tenté de le brancher mais sans succès. J'ai 2 câbles qui arrivent de la ventilation et 2 qui arrivent du compteur + la terre. J'ai mis les 2 cables qui arrivent du compteur dans les plots 1 et 5, j'ai entendu la minuterie se mettre en route. Par contre je ne sais pas où brancher les câbles de mon moteur de ventilation. Pour cela j'ai testé au testeur les différents plots pour vérifier s'il y avait du courant, mais je n'ai rien vu. Savez vous comment je dois brancher mon moteur de ventilation? Merci d'avance Balls Modérateur : insertion liens cliquables #3ballsle 27 janvier à 15h05 merci pour votre réponse je vais tester ca se soir!
ce que je trouve bizarre c''est qu'en mettant mon testeur sur 1 et 3 je ne voyais pas de courant!! peut etre j'ai mal testé! A+ #4ballsle 01 février à 15h13 Bonjour,
ca marche super! Merci. Visiblement pour tester si le courant arrive en 1 et 3 j'aurai du rentrer complétement les plots dans les trous 1 et 3... J'ai tester à l'entrée des trous et sur les vis il n'y avait rien. Balls Branchement programmateur
|