Shéma pour vérification
#1arf
bonjour
ci-joint un schéma de l'installation électrique que je projette de réaliser.
Quelques précisions, nous avons un abonnement EJP 12kWA et l'installation est pensée pour garder tout les raccordement existant pour ne pas perdre ce tarif avantageux.
D'où le tri phasé qui ne sert pas à grand chose.
Dans la pratique il s'agira de 2 logement s mais pas officiellement.(même famille) d'où les 2 sous compteur...
Enfin voilà, si vous des remarques ou corrections à apporter, merci d'avance

Arthur


http://pdf.lu/RB18
#2Carminas
Bonsoir

Je ne vois pas l'intérêt d'isoler le lave-linge tout seul sous un type A
Regroupez tous les circuits de cette phase sous l'ID type A

Pas de plaque ? pas de four ?

Pourquoi ne pas raccorder le chauffe-eau en tri ?

La répartition des gros consommateurs entre phase ne me semble pas optimum :
- lave-vaisselle
- 4 convecteurs
- chauffe-eau + lave-linge
mais l'équilibrage est peut être plus global au niveau des 2 logements ?

Vous aurez du mal à alimenter 2 logements avec chauffage élec avec uniquement 20A par phase.

@+
#3arf
http://myreader.toile-libre.org/index.php?page=red&nom=tableau electrique bis

Ci-joint le tableau mis à jour suivant vos indications.

Effectivement pas de plaques , pas de four, ce sera une cuisinière au gaz. Le bilan de puissance que j'ai fait montrait que ca faisait trop de puissance sinon.

Le chauffage élec ce serait que de l'appoint ; Les 4 convecteurs ne tourneront jamais ensemble à mon avis. et je suis vraiment pas sur d'en avoir besoin. Mais comme je les ai , je les ai mis quand même au cas où.

Pour l'équilibrage des phases , je veux équilibré sur chaque logement mais je sais pastrop comment faire...
Vous avez une suggestion?

Merci d'avance
Sinon le reste vous semble OK? Le départ , les 2 DD 32A? le 6mm²

Je vais bientôt faire la commande.

Arthur
#4Carminas
Bonjour

Pour les plaques et le four, etes vous certains que dans 15 ans vous (ou vos enfants) ne changeront pas d'avis sur la cuisinière à gaz. Si vous êtes dans les travaux de cloison, d'encastrement... je vous conseille de passer ces circuits même si non utilisés pour l'instant.

Le raccordement du chauffe-eau en tri n'est pas bon.
Il faut impérativement mettre un différentiel tetra, sinon votre ID mono va sauter.

Pour le chauffage, il faut savoir qu'un radiateur électrique fonctionne toujours à fond. Il se contente d'alterner des périodes de marche (plus ou moins longues) et des périodes d'arrêt afin de faire sa régulation.
Même peu utilisés, statistiquement, il y aura toujours un moment ou les 4 seront simultanément dans leur période de marche et votre phase sera trop chargée.
Soit vos radiateurs sont pilotés par fil pilote avec un même programmateur et il faut dans ce cas qu'ils soeint sous un même différentiel tetra (éventuellement le même que le chauffe-eau), soit vos radiateurs ne sont pas pilotés par fil pilote et dans ce cas vous les répartissez sous des ID mono

Exemples avec les 2 cas de figure





Pour l'équilibrage, il faut faire le recensement de tous les gros consommateur des 2 logements et les répartir de façon homogène sur les 3 phases, et brancher en tri ou tetra tout ce qui peut l'être

Pour le reste, départ, disjoncteur 32A, 6² cela me semble correct avec un DB 10/30A.

Mais pourrait être améliorable :
- la portion de fil entre le DB et le bornier de répartition vers vos disj 32A qui devrait être en 10² d'après les dernières normes.
- Je me poserait également la question du 6² sur 20ml qui pourrait être limite d'un point de vue chute de tension en cas de déséquilibre total.
Reste que l'intérêt est limité vu que contractuellement vous ne pouvez pas dépasser 20A

@+



    
#5arf
Merci
je repars bosser sur ce schéma
a plus tard
#6arf
ci-joint
le bilan de puissance ainsi que la répartition des puissances par phase.

ca vous parrait ok?
#7Carminas
Bonsoir

Je pense que votre logique de coefficient d'utilisation n'est pas bonne.
LL et LV sont trop minorés par rapport aux PC

Mais peu importe, votre répartition n'est pas trop mal , sauf que j'aurai réparti les chauffage sur les phase 1 et 3.

Si le chauffage est peu utiliser, priviligier les circuits PC de la cuisine (souvent plus consommateurs que les autres) sur ces 2 phases.

Si besoin ne faites fonctionnes l'ECS que la nuit en utilisant une horloge, cela soulagera les phases en journée.

@+

@+

#8arf
Ci-joint le schéma mis à jour suivant vos conseils

Merci

Arthur