#1Francklay
bonjour a tous , j'ai une petite question , qui va vous paraitre stupide , voila j' ai remplacé mes ampoules par des ampoules economique , est il normale qu'elles clignotent ( environ 1 s tout les 30/40 secondes ) alors que mon interrupteur est eteint ?? merci de vos reponses
#2reynaldo
bonjour ,
si elle sont dans un couloir oui c'est normal ou alors il y a un retour de neutre
#3RFco
bonjour


c'est un courant induit


dans un premier temps, si elles sont toutes sur le même allumage, remplacez en une par une ampoule classique et le phénomene disparaitra


@+

#4Francklay
Merci pour vos reponses mais pour moi c'est du chinois le probleme apparait dans trois pieces du meme etages pour info merci a vous
#5RFco


en effet, il s'agit d'un probleme récurent nommé "courant induit", cela ne se passe qu'avec des leds (allumages) et des fluocompact (clignottement)

La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant résiduel.
#6Francklay
Merci a toi rfco pour tous tes conseils , peux tu m ' expliquer le plus simplement possible comment effectuer le branchement, je ne suis pas bricoleur pour un sous , merci encore
#7RFco
bonjour

ca se branche tout simplement sur la douille, en parallèle des fils d'alimentation


@+
#8Francklay
Ok parfait , si le probleme c'est propager sur deux etages , j'installe donc un condensateur a chaque etage ?
#9Francklay
Ok parfait , si le probleme c'est propager sur deux etages , j'installe donc un condensateur a chaque etage ?
#10RFco
ca se branche sur au moins une ampoule de chaque allumage qui pose problème